Déséquilibre de courant

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
somaa
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 8 nov. 2009 08:42
Contact :

Déséquilibre de courant

Message par somaa »

Bonjour !!

Peut on savoir jusqu'à combien (en %) il est acceptable d'avoir un déséquilibre de courant entre les phases d'un moteur asynchrone ??

Merci.
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Déséquilibre de courant

Message par lob »

bonjour,
il me semble que le déséquilibre de courant admissible ( max ) estd e 5 % , à ce niveau de déséquilibre le facteur de déclassement du moteur est de l'ordre de 24%.
à CONFIRMER , si quelqu'un possede d'autres valeurs et pourquoi , je suis egalement intérréssé.
Cordialement.
Avatar du membre
somaa
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 8 nov. 2009 08:42
Contact :

Re: Déséquilibre de courant

Message par somaa »

bonjour,

Merci lob comme même, Est ce que vous auriez un document de cours vers ce sujet ??

salutation.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Déséquilibre de courant

Message par pericles »

bonjour,
quelques liens sur les moteurs alternatifs

La norme CEI 60034-26 fournit une règle de déclassement en fonction du déséquilibre des tensions qu’il est conseillé d’appliquer

voir figure 44 de la page 83 (folio 20) du document ci-après

chapitre 4 démarrage et protection des moteurs_doc schneider
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neider.PDF

pour info voir aussi
chapitre 3 moteur et charges_doc schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... harges.pdf
5 chapitre Départs moteurs_schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... moteur.pdf

cordialement
Avatar du membre
somaa
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 8 nov. 2009 08:42
Contact :

Re: Déséquilibre de courant

Message par somaa »

bonsoir,

Merci perciles c'est très intéressant ces documents.

salutations.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités