Charge de batteries

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Charge de batteries

Message par yosh »

Bonsoir,

J'ai à maintenir une tension de 24v sur un ensemble de 2 batteries de 12v, couplées en séries et reliées en permanence à l'alternateur (24v)d'un moteur diesel .

Cet ensemble de batteries est connecté à une charge alors que le moteur est à l'arret.

Je dispose de deux petits chargeurs électroniques 220/12V.

Ma question est la suivante.

Puis-je, sans rien déconnecter, disposer simultanément un chargeur sur chaque batterie.
L'idée etant que ce type de chargeur ne fera pas monter la tension au risque de détruire l'alternateur comme ce serait le cas avec un rustique chargeur 24v connecté en meme temps que l'alternateur.
Je pense que si la charge débite plus que ce que peuvent fournir les chargeurs , ces derniers se mettront en régulation à leur intensité maxi.

Dites moi si je fais fausse route. Merci
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Re: Charge de batteries

Message par yosh »

Bonsoir,

Je suis surpris de ne pas avoir d'avis sur ma question.

Si j'ai manqué à un devoir quelconque envers ce forum, merci de me le dire.
Ou alors, les Pros, habitués de ce forum sont ils en vaccances (bien méritées)?????
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Charge de batteries

Message par lob »

Bonjour,
les chargeurs de batteries sont des generateurs .
Vous pouvez les disposer en serie tout comme les batteries qui sont elles des recepteurs lorsqu'elles sont en charge .
Vous aurez ainsi un chargeur equivalent de 24 volts .
Lorsque la tension atteindra un seuil faible les deux chargeurs doivent passer en charge rapide et doivent basculer en charge floating lorsque les batteries sont chargees.
J'espere que ma reponse vous guide .
cordialment.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Charge de batteries

Message par Candela »

Bonjour,
Pour la charge, je pense que ça peut marcher; mais le fonctionnement chargeur/alternateur en // est déconseillé à moins d'utiliser un "répartiteur de charge". Mais comme votre alternateur risque d'être très puissant par rapport à vos chargeurs, le plus simple serait de prévoir un contacteur coupant la charge lorsque le moteur démarre (solution classique).
Cordialement.
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Re: Charge de batteries

Message par yosh »

Bonjour,

Merci pour vos réponses, comme d'habitude,conformes à mes attentes.

Ma consommation électrique moteur à l'arret répondant à un besoin ponctuel, l'installation ne sera pas définitive et les chargeurs seront déconnectés lors de la mise en marche du moteur.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Jakub et 5 invités