Abonnement electique un peu juste
Abonnement electique un peu juste
Bonjour,voila mon probleme,mon alimentation EDF est en triphasé 380V30A,j'ai un poste de soudage qui lui fonctionne en 380v 2phases et je suis un peu juste au niveau de l'ampérage et a la mise en route le compteur saute une fois sur deux,tout dépend de ce qui tourne dans la maison.Donc la solution serait de monter l'abonnement (mais cela doit couter pas mal) alors quel autre possibilité ?
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Abonnement electique un peu juste
Bonjour.....
Pourrais tu nous donner la puissance de ton poste à souder ???
alors quel autre possibilité ?
Répartir la charge sur les phases
exemple:
phase1 et neutre ....chauffe-eau
phase2 et neutre ....le four
etc.etc
Pourrais tu nous donner la puissance de ton poste à souder ???
alors quel autre possibilité ?
Répartir la charge sur les phases
exemple:
phase1 et neutre ....chauffe-eau
phase2 et neutre ....le four
etc.etc
Re: Abonnement electique un peu juste
Merci pour votre réponse,
L'équilibrage des phases est correct, malheureusement le poste possède un ampérage efficace de 36A.
Le compteur saute uniquement à l'appel de courant lors de la mise en route.
Il arrive de temps à autres que le compteur ne saute pas à la mise en route et il est alors possible de souder jusqu'à environ 200A.
L'équilibrage des phases est correct, malheureusement le poste possède un ampérage efficace de 36A.
Le compteur saute uniquement à l'appel de courant lors de la mise en route.
Il arrive de temps à autres que le compteur ne saute pas à la mise en route et il est alors possible de souder jusqu'à environ 200A.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Abonnement electique un peu juste
Bonjour,
Il faut un système permettant de mettre en marche sous tension réduite, puis d'arriver à la pleine tension sans couper
A vous de voir le moins cher et/ou le plus facile à réaliser:
-résistance baissant la tension à vide de 30% environ éliminée par shuntage
-rhéostat (de récupération...)
-alternostat
-démarreur électronique monophasé (probablement le plus simple, et pas trop cher)
Ces appareils devront être dimensionnés pour le courant à vide, avec une marge de sécurité, mais le "shunt" devra, lui, supporter le courant maxi* (y compris pour le démarreur). L'arrêt se fera normalement.
Et si le courant en fonctionnement (soudage) était trop fort? Il y a la solution du transfo tri-mono, il y a différents schémas. Le résultat n'est jamais parfait, mais bien meilleur qu'en direct. Evidemment, il faut regarder si c'est plus intéressant que d'augmenter l'abonnement!
Si vous ne maîtrisez pas bien ces techniques, il vous faudra faire appel à un électricien.
Cordialement.
*Si c'est un contacteur par exemple, il devra avoir l'intensité maxi en AC1 puisqu'il n'enclenchera que le courant à vide mais devra transiter l'intensité maxi.
Donc c'est un "courant d'enclenchement" du à la magnétisation du transfo d'entrée.legrele68 a écrit : Le compteur saute uniquement à l'appel de courant lors de la mise en route.
Il arrive de temps à autres que le compteur ne saute pas à la mise en route et il est alors possible de souder jusqu'à environ 200A.
Il faut un système permettant de mettre en marche sous tension réduite, puis d'arriver à la pleine tension sans couper
A vous de voir le moins cher et/ou le plus facile à réaliser:
-résistance baissant la tension à vide de 30% environ éliminée par shuntage
-rhéostat (de récupération...)
-alternostat
-démarreur électronique monophasé (probablement le plus simple, et pas trop cher)
Ces appareils devront être dimensionnés pour le courant à vide, avec une marge de sécurité, mais le "shunt" devra, lui, supporter le courant maxi* (y compris pour le démarreur). L'arrêt se fera normalement.
Et si le courant en fonctionnement (soudage) était trop fort? Il y a la solution du transfo tri-mono, il y a différents schémas. Le résultat n'est jamais parfait, mais bien meilleur qu'en direct. Evidemment, il faut regarder si c'est plus intéressant que d'augmenter l'abonnement!
Si vous ne maîtrisez pas bien ces techniques, il vous faudra faire appel à un électricien.
Cordialement.
*Si c'est un contacteur par exemple, il devra avoir l'intensité maxi en AC1 puisqu'il n'enclenchera que le courant à vide mais devra transiter l'intensité maxi.
Re: Abonnement electique un peu juste
bonjour,je tiens a vous remerçier pour vos reponses et pense trouver une solution grace a elles ,encore merci .
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
