bonjour,
en relisant la fiche technique du disjoncteur + Vigi, je remarque que ce disjoncteur n'est pas adapté pour un installation domestique tarif bleu.(comme je l'avais indiqué sur le post du 5/04)
celui-ci est conçu pour des installations surveillées (Les disjoncteurs industriels répondant à la norme CEI 60947-2 sont choisis, installés et utilisés par des professionnels avertis.)
si votre installation est domestique avec un tarif bleu, le matériel installé doit répondre à la norme NF EN 60898
il faudra alors prévoir le matériel en conséquence
je vous indique des matériels qui peuvent être utilisés dans une installation domestique
les fiches produits avec annotations
deBP026_Disjoncteurs C60N_C60L_C60H.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 0LC60H.PDF
deBP028_C60N_C60L unipolaire_N_phase.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... Nphase.PDF
Disjoncteurs DT40 et DT60 Système Prodis Protection tête de groupe page74.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... page74.PDF
cordialement
montage tableau triphasé
Re: montage tableau triphasé
Bonjour,
Pericles, peux-tu nous dire quelle grande différence il y a entre un DD prévu pour une installation domestique et un DD prévu pour le tertiaire/industriel ?
En lisant la CEI 60947-2 je lis:
- La norme est applicable aux disjoncteurs destinés à être reliés à des circuits dont la tension assignée ne dépasse pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu
- Elle est applicable quels que soient les courants assignés, les méthodes de construction et l’emploi prévu des disjoncteurs.
C'est en cela que je ne comprends pas très bien la différence de norme. D'après ce qu'il est dit, un disjoncteur conforme à la norme CEI 60947-2 peut également servir dans le domestique
Ces normes ... a en perdre la tête
Cordialement,
Max
Pericles, peux-tu nous dire quelle grande différence il y a entre un DD prévu pour une installation domestique et un DD prévu pour le tertiaire/industriel ?
En lisant la CEI 60947-2 je lis:
Il est bien dit que:CEI 60947-2 a écrit : [Interdit] provisions of [Interdit] general rules dealt [Interdit] in IEC 60947-1 are applicable to this standard,
where specifically called *9*9*9*. Clauses and subclauses, tables, figures and annexes of [Interdit]
general rules thus applicable are identified by reference to IEC 60947-1, *9*9*9* example, 1.2.3 of
IEC 60947-1, Table 4 of IEC 60947-1, or Annex A of IEC 60947-1.
This standard applies to circuit-breakers, [Interdit] main contacts of which are intended to be
connected to circuits, [Interdit] rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.;
it also contains additional requirements *9*9*9* integrally fused circuit-breakers.
It applies whatever [Interdit] rated currents, [Interdit] method of construction or [Interdit] proposed applications
of [Interdit] circuit-breakers may be.
- La norme est applicable aux disjoncteurs destinés à être reliés à des circuits dont la tension assignée ne dépasse pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu
- Elle est applicable quels que soient les courants assignés, les méthodes de construction et l’emploi prévu des disjoncteurs.
C'est en cela que je ne comprends pas très bien la différence de norme. D'après ce qu'il est dit, un disjoncteur conforme à la norme CEI 60947-2 peut également servir dans le domestique
Cordialement,
Max
-
pericles
- Expert

- Messages : 1291
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: montage tableau triphasé
Bonjour max78,
En effet certains disjoncteurs domestiques « CEI 898 » peuvent être utilisés par des professionnels dans des installations industrielles dans la mesure où ils sont régis par la norme « CEI 947-2 ».
en fait ils comportent le double marquage « CEI 898 et CEI 947-2 » pour leur identification.
Tu trouveras sur le tableau ci-après les caractéristiques comparatives entre les deux (voir le mémo ci-joint)
la norme CEI 898 pour les disjoncteurs domestiques
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tiques.pdf
pour info voir marquage disjoncteur divisionnaire domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... stique.pdf
cordialement
En effet certains disjoncteurs domestiques « CEI 898 » peuvent être utilisés par des professionnels dans des installations industrielles dans la mesure où ils sont régis par la norme « CEI 947-2 ».
en fait ils comportent le double marquage « CEI 898 et CEI 947-2 » pour leur identification.
Tu trouveras sur le tableau ci-après les caractéristiques comparatives entre les deux (voir le mémo ci-joint)
la norme CEI 898 pour les disjoncteurs domestiques
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tiques.pdf
pour info voir marquage disjoncteur divisionnaire domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... stique.pdf
cordialement
Re: montage tableau triphasé
ca n'est pas une installation domestique, c'est l'installation d'un tableau dans un atelier artisanale tres simple. Socotec doit donc venir controler.
Du coup je sais plus trop bien, j'avais justement fait attention à la courbe C pour que ca soit standard.
Je vais demander directement a SOcotec ce qu'ils en pense, on verra bien ce qu'ils diront.
Du coup je sais plus trop bien, j'avais justement fait attention à la courbe C pour que ca soit standard.
Je vais demander directement a SOcotec ce qu'ils en pense, on verra bien ce qu'ils diront.
Re: montage tableau triphasé
bon les controleurs qui seront pour moi SOCOTEC m'ont confimé ceci :
- un vigi en tete de tableau peut tout a fait servir à l'ensemble du tableau , donc il n'y a pas besoin de différentiel devant chaque ligne du tableau (ce qui infirme le propos de pericles suivant "lorsqu'il est installé en entrée d'un tableau peut être considéré comme le différentiel de l'ensemble du tableau (y compris les circuits mono )oui, si le tableau ne comporte que une seule rangée de disjoncteurs (voir schéma type folio 2) ")
- le materiel NG 125 est parfaitement adapté a l'installation même hors tarif jaune (ce qui infirme le propos de péricles)
Donc en conclusion pour mon cas (non domestique) ce matériel est adapté et le différentiel en entrée de tableau est suffisant.
Merci a tous
- un vigi en tete de tableau peut tout a fait servir à l'ensemble du tableau , donc il n'y a pas besoin de différentiel devant chaque ligne du tableau (ce qui infirme le propos de pericles suivant "lorsqu'il est installé en entrée d'un tableau peut être considéré comme le différentiel de l'ensemble du tableau (y compris les circuits mono )oui, si le tableau ne comporte que une seule rangée de disjoncteurs (voir schéma type folio 2) ")
- le materiel NG 125 est parfaitement adapté a l'installation même hors tarif jaune (ce qui infirme le propos de péricles)
Donc en conclusion pour mon cas (non domestique) ce matériel est adapté et le différentiel en entrée de tableau est suffisant.
Merci a tous
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
