coment metre plusieur fluo sur un seul ballaste

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
woodhzzy
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 03:26
Localisation : US
Contact :

coment metre plusieur fluo sur un seul ballaste

Message par woodhzzy »

bonjour a tousse voila j'ai récupéré ce ballaste électronique ,je vois qu'il est prévu pour un tube de 80W
http://img183.imageshack.us/img183/3434/photo003uj.jpg

mois se que je voudrais faire ces mettre 8tube de 8w dessus
es possible et comment faire ( un petit schéma comme se-luis du ballaste serais le bienvenu)

merci des réponses
Avatar du membre
woodhzzy
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 03:26
Localisation : US
Contact :

Re: coment metre plusieur fluo sur un seul ballaste

Message par woodhzzy »

personne ne peut m'aidai ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: coment metre plusieur fluo sur un seul ballaste

Message par Candela »

Bonjour,
Ce n'est pas possible, ce ballast est fait pour UN tube.
En associant les filaments en série, ils ne chaufferont pas.
En les associant en parallèle le ballast va "cramer"
Et ce n'est que pour l'aspect "chauffage", car pour l'aspect "décharge" et l'aspect "démarrage", il faudrait connaître les caractéristiques respectives des tubes et du ballast, ce qui est du ressort du fabricant.
Cordialement
Avatar du membre
woodhzzy
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 03:26
Localisation : US
Contact :

Re: coment metre plusieur fluo sur un seul ballaste

Message par woodhzzy »

ho mercredi !! donc il va me falloir un ballaste/lampe pas cool sa ,tapi

merci pour la réponse a+