montage tableau triphasé
montage tableau triphasé
bonjour,
je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tete avec le matériel suivant
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
j'aimerai savoir si le différentiel du vigi peut protéger l'ensemble de l'installation ou est fait uniquement pour le disjoncteur associé?
Le réseau prévu est simple: un circuit PC triphasé, un circuit PC mono un circuit lumière mono.
Est ce que je peux utiliser le différentiel du vigi pour les deux circuit mono? si oui comment ca se branche .
... merci de me donner votre avis.
j'ai fait un schéma mais je sais pas comment le poster sur ce forum...
je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tete avec le matériel suivant
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
j'aimerai savoir si le différentiel du vigi peut protéger l'ensemble de l'installation ou est fait uniquement pour le disjoncteur associé?
Le réseau prévu est simple: un circuit PC triphasé, un circuit PC mono un circuit lumière mono.
Est ce que je peux utiliser le différentiel du vigi pour les deux circuit mono? si oui comment ca se branche .
... merci de me donner votre avis.
j'ai fait un schéma mais je sais pas comment le poster sur ce forum...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1274
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: montage tableau triphasé
Bonjour,
Pour charger une image, un schéma ….
Aller à la page accueil, rubrique : Charger une image - Charger une image ou une photo
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
cordialement
Pour charger une image, un schéma ….
Aller à la page accueil, rubrique : Charger une image - Charger une image ou une photo
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1274
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: montage tableau triphasé
Bonjour,
Le disjoncteur + vigi 30mA peut être remplacé par un interrupteur différentiel ; le disjoncteur que vous citez est utilisé habituellement pour des installations sous tarif jaune.
Faites le bilan des besoins en puissance pour dimensionner l’appareillage.
Je vous transmets un schéma de principe pour alimenter un coffret divisionnaire depuis le tableau de répartition dans le cadre d’une installation domestique (tarif bleu 36kVA ).
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... eDB40A.pdf
cordialement
Le disjoncteur + vigi 30mA peut être remplacé par un interrupteur différentiel ; le disjoncteur que vous citez est utilisé habituellement pour des installations sous tarif jaune.
Faites le bilan des besoins en puissance pour dimensionner l’appareillage.
Je vous transmets un schéma de principe pour alimenter un coffret divisionnaire depuis le tableau de répartition dans le cadre d’une installation domestique (tarif bleu 36kVA ).
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... eDB40A.pdf
cordialement
Re: montage tableau triphasé
en fait j'ai déjà le matériel et ma question est la suivante, est ce que ce matériel qui comporte un différentiel peut, lorsqu'il est installé en entrée d'un tableau peut etre condidéré comme le différentiel de l'ensembvle du taableau (y compris les circuits mono ) ou bien faut il une autre protection différentiel sur chacun des circuit mono.
Je pense qu'avec ce différentiel, l'ensemble du tabelau est protégé, (merci de confirmer) mais du coup je me demande comment sont fait les branchements, est ce que l'entré dans le tableau se fait par le disjonteur et ensuite la sortie du différentiel est orientée vers les disjoncteurs de chaque circuit unitaires (y compris les circuits mono)?
merci
Je pense qu'avec ce différentiel, l'ensemble du tabelau est protégé, (merci de confirmer) mais du coup je me demande comment sont fait les branchements, est ce que l'entré dans le tableau se fait par le disjonteur et ensuite la sortie du différentiel est orientée vers les disjoncteurs de chaque circuit unitaires (y compris les circuits mono)?
merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1274
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: montage tableau triphasé
Bonjour,
lorsqu'il est installé en entrée d'un tableau peut être considéré comme le différentiel de l'ensemble du tableau (y compris les circuits mono )
oui, si le tableau ne comporte que une seule rangée de disjoncteurs (voir schéma type folio 2)
Je pense qu'avec ce différentiel, l'ensemble du tableau est protégé, (merci de confirmer)
même réponse, si le tableau ne comporte que une seule rangée de disjoncteurs
mais du coup je me demande comment sont fait les branchements, est ce que l'entrée dans le tableau se fait par le disjoncteur
Oui, voir le document raccordement du disjoncteur
et ensuite la sortie du différentiel est orientée vers les disjoncteurs de chaque circuit unitaires (y compris les circuits mono)?
Oui, voir le document raccordement du disjoncteur
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 25vigi.pdf
cordialement
lorsqu'il est installé en entrée d'un tableau peut être considéré comme le différentiel de l'ensemble du tableau (y compris les circuits mono )
oui, si le tableau ne comporte que une seule rangée de disjoncteurs (voir schéma type folio 2)
Je pense qu'avec ce différentiel, l'ensemble du tableau est protégé, (merci de confirmer)
même réponse, si le tableau ne comporte que une seule rangée de disjoncteurs
mais du coup je me demande comment sont fait les branchements, est ce que l'entrée dans le tableau se fait par le disjoncteur
Oui, voir le document raccordement du disjoncteur
et ensuite la sortie du différentiel est orientée vers les disjoncteurs de chaque circuit unitaires (y compris les circuits mono)?
Oui, voir le document raccordement du disjoncteur
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 25vigi.pdf
cordialement
Re: montage tableau triphasé
merci pour toutes ces infos!
Je ne sais pas ou trouver le schéma type folio 2 dont vous parlez...
Je ne sais pas ou trouver le schéma type folio 2 dont vous parlez...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1274
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: montage tableau triphasé
Bonsoir,
Le schéma se trouve folio 2 du lien cité ci-dessus ;
J’ai mis cet exemple pour vous indiquer q’un seul interrupteur différentiel n’est généralement pas suffisant pour protéger l’ensemble du tableau de répartition
vous trouverez sur le site volta un exemple de tableau triphasé qui montre la répartition des circuits avec plusieurs interrupteurs différentiels === > donc sur plusieurs rangées.
Le lien volta http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10956
cordialement
Le schéma se trouve folio 2 du lien cité ci-dessus ;
J’ai mis cet exemple pour vous indiquer q’un seul interrupteur différentiel n’est généralement pas suffisant pour protéger l’ensemble du tableau de répartition
vous trouverez sur le site volta un exemple de tableau triphasé qui montre la répartition des circuits avec plusieurs interrupteurs différentiels === > donc sur plusieurs rangées.
Le lien volta http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10956
cordialement
Re: montage tableau triphasé
merci bien.
Si je vous suis bien, un montage sur une seule rangée comme sur la feuille un du premier document est possible : pas de différentiel propre au circuit mono : dans le cas proposé (sui est tres proche du mien) d'ou partirait un circuit de prise triphasé? faut il un nouveau disjoncteur tri en aval du bloc disjoncteur + vigi ou bien peut on partir directement du disjoncteur +vigi?
merci
Si je vous suis bien, un montage sur une seule rangée comme sur la feuille un du premier document est possible : pas de différentiel propre au circuit mono : dans le cas proposé (sui est tres proche du mien) d'ou partirait un circuit de prise triphasé? faut il un nouveau disjoncteur tri en aval du bloc disjoncteur + vigi ou bien peut on partir directement du disjoncteur +vigi?
merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1274
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: montage tableau triphasé
bonjour,
en relisant la fiche technique du disjoncteur + Vigi, je remarque que ce disjoncteur n'est pas adapté pour un installation domestique tarif bleu.(comme je l'avais indiqué sur le post du 5/04)
celui-ci est conçu pour des installations surveillées (Les disjoncteurs industriels répondant à la norme CEI 60947-2 sont choisis, installés et utilisés par des professionnels avertis.)
si votre installation est domestique avec un tarif bleu, le matériel installé doit répondre à la norme NF EN 60898
il faudra alors prévoir le matériel en conséquence
je vous indique des matériels qui peuvent être utilisés dans une installation domestique
les fiches produits avec annotations
deBP026_Disjoncteurs C60N_C60L_C60H.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 0LC60H.PDF
deBP028_C60N_C60L unipolaire_N_phase.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... Nphase.PDF
Disjoncteurs DT40 et DT60 Système Prodis Protection tête de groupe page74.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... page74.PDF
cordialement
en relisant la fiche technique du disjoncteur + Vigi, je remarque que ce disjoncteur n'est pas adapté pour un installation domestique tarif bleu.(comme je l'avais indiqué sur le post du 5/04)
celui-ci est conçu pour des installations surveillées (Les disjoncteurs industriels répondant à la norme CEI 60947-2 sont choisis, installés et utilisés par des professionnels avertis.)
si votre installation est domestique avec un tarif bleu, le matériel installé doit répondre à la norme NF EN 60898
il faudra alors prévoir le matériel en conséquence
je vous indique des matériels qui peuvent être utilisés dans une installation domestique
les fiches produits avec annotations
deBP026_Disjoncteurs C60N_C60L_C60H.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 0LC60H.PDF
deBP028_C60N_C60L unipolaire_N_phase.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... Nphase.PDF
Disjoncteurs DT40 et DT60 Système Prodis Protection tête de groupe page74.PDF
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... page74.PDF
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité

