Ma fille habite en Belgique. Dans sa rue, le triphasé est particulier : 3 phases de 220V et pas de neutre.
Je souhaite lui installer un (ou des) différentiels pour l'eau chaude sanitaire, la machine à laver le linge, le sèchoir.
Arrivent donc trois fils A B C et le fil de terre. Ou bien je place un différentiel bipolaire et un disjonteur par circuit, ou bien un différentiel tripolaire puis des disjoncteurs... Mais les différentiels tripolaires sont prévus pour 4 fils : 3 phases et probablement le neutre... Puis-je utiliser le différentiel sans raccorder de neutre ou dois-je trouver un différentiel "3 phases uniquement" si cela existe ? Merci
triphasé 3 x 220 SANS neutre
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: triphasé 3 x 220 SANS neutre
Bonsoir,
Oui, vous pouvez utiliser un différentiel tétra avec 3 phases. Il y a cependant un inconvénient : avec la plupart des appareils, le test se fait entre phase et neutre: il ne fonctionnera donc pas.
Par ailleurs, un défaut sur un quelconque des circuits fera déclencher l'ensemble. A vous de voir si c'est acceptable.
Si vous partez en bi, vous pouvez mettre un disjoncteur différentiel au lieu de inter diff + disjoncteur.
N'oubliez pas que pour le lave-linge au moins, il faut un type A.
Cordialement
Oui, vous pouvez utiliser un différentiel tétra avec 3 phases. Il y a cependant un inconvénient : avec la plupart des appareils, le test se fait entre phase et neutre: il ne fonctionnera donc pas.
Par ailleurs, un défaut sur un quelconque des circuits fera déclencher l'ensemble. A vous de voir si c'est acceptable.
Si vous partez en bi, vous pouvez mettre un disjoncteur différentiel au lieu de inter diff + disjoncteur.
N'oubliez pas que pour le lave-linge au moins, il faut un type A.
Cordialement
Re: triphasé 3 x 220 SANS neutre
Bonjour
Post vieux de 10 ans! Tant pis je déterre
Dans le tri 220V sans neutre, les appareils fonctionnant en 220V seront raccordés entre 2 phases; mais doit-on utiliser forcément des disjoncteurs à deux pôles protégés ?
J’ai ma réponse: je pense que oui... pour détecter tout défaut se produisant sur l’une ou l’autre phase du circuit... mais je voulais être sûr
Des avis ?
Merci,
Post vieux de 10 ans! Tant pis je déterre
Dans le tri 220V sans neutre, les appareils fonctionnant en 220V seront raccordés entre 2 phases; mais doit-on utiliser forcément des disjoncteurs à deux pôles protégés ?
J’ai ma réponse: je pense que oui... pour détecter tout défaut se produisant sur l’une ou l’autre phase du circuit... mais je voulais être sûr
Des avis ?
Merci,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: triphasé 3 x 220 SANS neutre
bonjour,
je suis tombé une fois sur ce type de réseau triphasé , à l'époque on avait installé des disjoncteurs 2 pôles protégés.
cdlt
je suis tombé une fois sur ce type de réseau triphasé , à l'époque on avait installé des disjoncteurs 2 pôles protégés.
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

