Bonjour, Bonsoir à tous et a toutes :
j'ai un petit problème, le suivant : - Comment alimenté une cité de 100 logts, en savent que il existe un poste DP de 36kv à 80m, équipe des cellules SF6+Transfo de puissance 250kva+tableau gardé de 4départ, qui alimente 50logts.
Comment calculer le diamètre du câble a utilise.
Merci cordialement ......
Alimentation cité de 100 logts
Re: Alimentation cité de 100 logts
Bonjour,
Ce type de travaux ne relèvent pas du bricolage ... Aussi, il serait judicieux de faire appel à un bureau d'études ...
Cordialement,
Max
Ce type de travaux ne relèvent pas du bricolage ... Aussi, il serait judicieux de faire appel à un bureau d'études ...
Cordialement,
Max
Re: Alimentation cité de 100 logts
bonjour,
IL faut déterminer la puissance installée , c'est à dire la puissance consommée par l'ensemble des logements ( exemple abonnement 24kva pour un logement ,
30kva pour le suivant et en faire la somme ( même si les puissances apparentes ne s'additionnent pas théoriquement il s'agit d'une approximation ).
Ensuite calculer l'intensité correspondante : i=(somme des kva *facteur simultanéité *facteur utilisation )/U*1,7
la nfc14-100 permettra de déterminer la section du câble d'alimentation
le facteur de simultanéité pour des logements est de 0,4 pour plus de 50 logements .
LE facteur d'utilisation est de 1 pour éclairage , le chauffage .....
sachant qu'un transformateur de 250kva en triphasé 400volts possède une intensité nominale de 361 amperes ( secondaire).
cordialement.
IL faut déterminer la puissance installée , c'est à dire la puissance consommée par l'ensemble des logements ( exemple abonnement 24kva pour un logement ,
30kva pour le suivant et en faire la somme ( même si les puissances apparentes ne s'additionnent pas théoriquement il s'agit d'une approximation ).
Ensuite calculer l'intensité correspondante : i=(somme des kva *facteur simultanéité *facteur utilisation )/U*1,7
la nfc14-100 permettra de déterminer la section du câble d'alimentation
le facteur de simultanéité pour des logements est de 0,4 pour plus de 50 logements .
LE facteur d'utilisation est de 1 pour éclairage , le chauffage .....
sachant qu'un transformateur de 250kva en triphasé 400volts possède une intensité nominale de 361 amperes ( secondaire).
cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


