Alimentation cité de 100 logts

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Jilia
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 21 mars 2010 18:37
Contact :

Alimentation cité de 100 logts

Message par Jilia »

Bonjour, Bonsoir à tous et a toutes :
j'ai un petit problème, le suivant : - Comment alimenté une cité de 100 logts, en savent que il existe un poste DP de 36kv à 80m, équipe des cellules SF6+Transfo de puissance 250kva+tableau gardé de 4départ, qui alimente 50logts.
Comment calculer le diamètre du câble a utilise.
Merci cordialement ......
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Alimentation cité de 100 logts

Message par Max78 »

Bonjour,

Ce type de travaux ne relèvent pas du bricolage ... Aussi, il serait judicieux de faire appel à un bureau d'études ...

Cordialement,
Max
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Alimentation cité de 100 logts

Message par lob »

bonjour,
IL faut déterminer la puissance installée , c'est à dire la puissance consommée par l'ensemble des logements ( exemple abonnement 24kva pour un logement ,
30kva pour le suivant et en faire la somme ( même si les puissances apparentes ne s'additionnent pas théoriquement il s'agit d'une approximation ).
Ensuite calculer l'intensité correspondante : i=(somme des kva *facteur simultanéité *facteur utilisation )/U*1,7

la nfc14-100 permettra de déterminer la section du câble d'alimentation
le facteur de simultanéité pour des logements est de 0,4 pour plus de 50 logements .

LE facteur d'utilisation est de 1 pour éclairage , le chauffage .....
sachant qu'un transformateur de 250kva en triphasé 400volts possède une intensité nominale de 361 amperes ( secondaire).

cordialement.
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité