Relation puissance disponible et section conducteurs
- testarossa
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
- Contact :
Relation puissance disponible et section conducteurs
Bonjour a tous
Je voudrais savoir combien d'A je pe tiré sur un câble 6mm² sur une longueur de 4m ( câble souple, courant monophasé 230v)
Merci d'avance et bravo pour le nouveau furom
Je voudrais savoir combien d'A je pe tiré sur un câble 6mm² sur une longueur de 4m ( câble souple, courant monophasé 230v)
Merci d'avance et bravo pour le nouveau furom
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: puissance / section
bonsoir
en théorie 32 A soit 7Kw (7000 W)
en théorie 32 A soit 7Kw (7000 W)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- testarossa
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
- Contact :
Re: puissance / section
Oui mais 32A sur une longueur plus grande (plaque de cuisson par exemple ) la j'ai max 35A sur 4m en souple sa devrait passer non ?
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: puissance / section
si celui-ci et pour votre plaque quelle sont les caractéristiques puissance ect... 
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- testarossa
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
- Contact :
Re: puissance / section
Ce n'est pas pour une plaque mais pour un liaison tableau / disjoncteur. Je n'ai pas vraiment besoin de respecter la nfc 15-100 a la lettre car c'est juste pour une mise a jour du tableau.
Je sais que dans la norme 6² ne passeras jamais mais bon si 32A passe sous 6² et pas mal de metre ben 40A devrait passer sous 4m non ? ( et encore 40A en pique de conso...)
Je sais que dans la norme 6² ne passeras jamais mais bon si 32A passe sous 6² et pas mal de metre ben 40A devrait passer sous 4m non ? ( et encore 40A en pique de conso...)
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: puissance / section
je ne vous suis pas dans vos argument et je vous conseil de consulter les abac du forum volta
----> ici par exemple http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
----> ici par exemple http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: puissance / section
Ne cherchez pas à réutiliser vos vieux bouts de fils.
Pour une liaison disjoncteur tableau c'est :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un 30/45/60A
- 25² avec un 60/75/90A.
Si vous êtes dans une installation domestiques il y a des règles comme celle-ci à respecter sans se poser la question de savoir quelle intensisté max encaisse un câble en 6²(pour info cela va de 25A à 80A suivant les modes de pose, les types de conducteurs, les types de tension... 25A étant obtenu avec des câbles triphasé multi-conducteurs en PVC encastrés dans des parois thermiquement isolantes et 80A étant obtenu pour une canalisation enterrée avec du câble R2V en mono)
Pour une liaison disjoncteur tableau c'est :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un 30/45/60A
- 25² avec un 60/75/90A.
Si vous êtes dans une installation domestiques il y a des règles comme celle-ci à respecter sans se poser la question de savoir quelle intensisté max encaisse un câble en 6²(pour info cela va de 25A à 80A suivant les modes de pose, les types de conducteurs, les types de tension... 25A étant obtenu avec des câbles triphasé multi-conducteurs en PVC encastrés dans des parois thermiquement isolantes et 80A étant obtenu pour une canalisation enterrée avec du câble R2V en mono)
Carminas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: puissance / section
Bonjour
Notre ami Carminas a parfaitement raison et le seul fait de "bidouiller" seul son installation aussi minime soit-il, engage la responsabilité de son exécutant et ne dispense nullement l'application de la réglementation en vigueur.
Notre ami Carminas a parfaitement raison et le seul fait de "bidouiller" seul son installation aussi minime soit-il, engage la responsabilité de son exécutant et ne dispense nullement l'application de la réglementation en vigueur.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: puissance / section
Bonjour,
Je rejoins l"avis de Carminas et Gas, ne cherchez pas trop loin, utilisé des conducteurs neufs, adaptés, la sécurité des personnes est en jeu;
Pour les sections, utilisez les conseils de Carminas, je trouve son texte très explicite.
A trés bientôt
Je rejoins l"avis de Carminas et Gas, ne cherchez pas trop loin, utilisé des conducteurs neufs, adaptés, la sécurité des personnes est en jeu;
Pour les sections, utilisez les conseils de Carminas, je trouve son texte très explicite.
A trés bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: puissance / section
idem je confirme et affirme 
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
