Salut à tous,
Est ce que quelqu'un peut me donner le schéma de commande de 3 pompes (démarrage étoile-triangle) avec interdiction de démarrer simultanément 2 pompes ou plus (il faut une tempo je crois)
Merci
A+
schéma de commande de 3 pompes
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schéma de commande de 3 pompes
Bonsoir...
Question: les pompes tourneront elle ensemble après avoir été démarrer l'une après l'autre ou veux tu faire une rotation de démarrage sur tes 3 pompes ?
Question: les pompes tourneront elle ensemble après avoir été démarrer l'une après l'autre ou veux tu faire une rotation de démarrage sur tes 3 pompes ?
Re: schéma de commande de 3 pompes
Bonjour Rob1des bois,
Je m'excuse pour le retard g pas consulté le forum.
les pompes tourneront ensemble après avoir été démarrer l'une après l'autre.
Merci
Je m'excuse pour le retard g pas consulté le forum.
les pompes tourneront ensemble après avoir été démarrer l'une après l'autre.
Merci
Re: schéma de commande de 3 pompes
bonjour ,
si je comprends bien , le but est d'empêcher tout démarrage simultané de plus d'une pompe ?
EN grafcet cela est facilement réalisable mais cela impose d'installer un petit automate nano tsx par ex , est ce que cela est envisageable économiquement?
Je réfléchit sur le câblage ( partie commande ) .
Le but serait d'associer trois démarrage étoile triangle et d'inihber le démarrage des deux autres lorsque l'on démarre la troisième .
Rien n'empêcherai de démarrer les 3 pompes ensuite mais les unes après les autres ( en imposant une temporisation par exemple ).
C'est bien cela que vous souhaitez?
Cordialement.
si je comprends bien , le but est d'empêcher tout démarrage simultané de plus d'une pompe ?
EN grafcet cela est facilement réalisable mais cela impose d'installer un petit automate nano tsx par ex , est ce que cela est envisageable économiquement?
Je réfléchit sur le câblage ( partie commande ) .
Le but serait d'associer trois démarrage étoile triangle et d'inihber le démarrage des deux autres lorsque l'on démarre la troisième .
Rien n'empêcherai de démarrer les 3 pompes ensuite mais les unes après les autres ( en imposant une temporisation par exemple ).
C'est bien cela que vous souhaitez?
Cordialement.
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: schéma de commande de 3 pompes
Bonjour....
Bon alors voila un schéma.....
Voir le Fichier : commande_3_pompes.pdf
Le principe:
-le démarrage ce fait dans un ordre précis,pompe1 puis 2 et enfin 3.
-démarrage simultanée impossible.
-arrêt et redémarrage des pompes en cycle.
PS:j'ai mis une tempo sur le contacteur triangle afin de laisser un peut de temps aux moteurs de démarrer avant de lancer le prochain.(mais c'est a toi de voir si nécessaire ou pas,si non tu met un contact NO)
Bon alors voila un schéma.....
Voir le Fichier : commande_3_pompes.pdf
Le principe:
-le démarrage ce fait dans un ordre précis,pompe1 puis 2 et enfin 3.
-démarrage simultanée impossible.
-arrêt et redémarrage des pompes en cycle.
PS:j'ai mis une tempo sur le contacteur triangle afin de laisser un peut de temps aux moteurs de démarrer avant de lancer le prochain.(mais c'est a toi de voir si nécessaire ou pas,si non tu met un contact NO)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités