Bonjour,
est il toujours possible, pour une maison ou le permis a était obtenu en décembre 2008, de réaliser la goulotte gtl en contreplaqué? si oui quelles sont les obligations
merci
Réalisation de goulotte GTL
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réalisation de goulotte GTL
Bonjour,
Rien n'a changé,
@+
Rien n'a changé,
771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Réalisation de goulotte GTL
Dois-je continuer mes gaines jusqu'au tableau ou puis-je les arrêter comme dans une gtl plastique a quelques centimètres de l'entrée dans la gaine?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
