J'ai installé un tableau electrique:
1 dijoncteur d'abonné Baco 500mA réglé à 30A
1 dijoncteur type AC 40A
2 dijoncteurs 10A lumières
2 dijoncteurs 16A clim + volets roulants +8 prises
4 dijoncteurs 20A (plaques, frigo, lave-vaisselle, lavelinge)
mon problème, une ampoule a grillé et le dijoncteur type AC 40A a dijoncté avant le 10A
j'ai mis un fil court circuit par mégarde, idem le dijoncteur a dijoncté avant le 16A
Quel est le problème que je peux avoir, je me pose la question de savoir si le dijoncteur type AC n'est pas trop sensible
installation qui dijoncte
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation qui dijoncte
bonjour
pour rappel un interrupteur différentiel protège contre les fuites de courant à la terre et seulement cela, fonction que n'assure pas une protection divisionnaire
donnez nous les références de tous les produits installés pour confirmer mon propos...
@+
pour rappel un interrupteur différentiel protège contre les fuites de courant à la terre et seulement cela, fonction que n'assure pas une protection divisionnaire
donnez nous les références de tous les produits installés pour confirmer mon propos...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: installation qui dijoncte
Salut,

Voir si il n'y aurait pas autre chose....
glostros a écrit :1 dijoncteur type AC 40A
Apparemment c'est un disjoncteur,pas un inter diffRFco a écrit :pour rappel un interrupteur différentiel protège contre les fuites de courant à la terre et seulement cela, fonction que n'assure pas une protection divisionnaire
Voir si il n'y aurait pas autre chose....
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation qui dijoncte
c'est pas si sur que ce soit un disjoncteur differentiel, nombre de personnes font la confusion des termes
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Las
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
- Localisation : Strasbourg (67)
- Contact :
Re: installation qui dijoncte
Bonjour,RFco a écrit :c'est pas si sur que ce soit un disjoncteur differentiel, nombre de personnes font la confusion des termes
Il y a une différente entre un disjoncteur et un interrupteur différentiel :
Disjoncteur :
* Dispositif thermique : protège les conducteurs contre les surcharges
* Dispositif magnétique: protection des équipements contre les défauts (court-circuit)
Voir lien suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur
Interrupteur différentiel : protection des personnes, celui-ci a un seuil de déclenchement (30mA, 300mA...) en régime TT le seuil doit être de 30mA.
Son rôle est de détecter uniquement une fuite de courant à la terre (mesure la différence entre le courant de sortie et le courant d'entrée du circuit), dû à un défaut d'isolement d'un récepteur (chauffage, éclairage...).
Disjoncteur différentiel : intègre dispositifs Disjoncteur + différentiel, voir lien ci-joint : http://www.explic.com/3654-disjoncteur.htm
Dans votre cas si c'est l'interrupteur qui coupe le circuit, alors il s'agit peut-être d'un défaut d'isolement du luminaire (le remplacer) ou revoir la câblage.
S'il s'agit d'un disjoncteur différentiel cela peut-être dû à un court-circuit ou un défaut d'isolement.
Vérification du défaut d'isolement :
* Retirer le fil de terre du luminaire et remettre le circuit en marche, si le disjoncteur différentiel ne coupe pas, alors il s'agit d'un défaut d'isolement. Il faut remplacer le luminaire.
* Vérification du court-circuit :
* Après avoir retiré le fil de terre au niveau de la lampe, remettre le disjoncteur différentiel à 1. S'il coupe à nouveau c'est peut-être dû à un court circuit, vérifiez le câblage et éventuellement remplacez le luminaire.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation qui dijoncte
Las a écrit :RFco a écrit :(...)
Vérification du défaut d'isolement :
* Retirer le fil de terre du luminaire et remettre le circuit en marche, si le disjoncteur différentiel ne coupe pas, alors il s'agit d'un défaut d'isolement. Il faut remplacer le luminaire.
(...)
Ce n'est pas faux, loin de là, mais il se peut que ce luminaire de classe I aie une de ses fixations en contact avec l'armature metallique de la structure du bâtiment et donc, débrancher la terre du luminaire ne sert a rien dans ce cas précis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...