Disjoncteur
Disjoncteur
Bonjour je suis complètement débutant en la matière,
j'ai une résistance chauffante de 110W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 1,6
ensuite j'ai une résistance chauffante de 220W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 2,4
ma question est quelle référence me faut il pour une résistance chauffante de 1200W (4 résistance chauffante de 300W) et pour quelle raison.
voila j'espère ne pas avoir raconté n'importe quoi car comme je vous l'ai dit je suis vraiment débutant dans le domaine merci d'avance pour d'éventuelles réponses
j'ai une résistance chauffante de 110W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 1,6
ensuite j'ai une résistance chauffante de 220W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 2,4
ma question est quelle référence me faut il pour une résistance chauffante de 1200W (4 résistance chauffante de 300W) et pour quelle raison.
voila j'espère ne pas avoir raconté n'importe quoi car comme je vous l'ai dit je suis vraiment débutant dans le domaine merci d'avance pour d'éventuelles réponses
Re: Disjoncteur
salut,
la tension du réseau est triphasée 3x380V?
à suivre......
roro89 a écrit :j'ai une résistance chauffante de 110W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 1,6
ensuite j'ai une résistance chauffante de 220W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 2,4
la tension du réseau est triphasée 3x380V?
ce n'est pas 3 résistances de 400W ? à équilibrer sur les 3 phases?roro89 a écrit :ma question est quelle référence me faut il pour une résistance chauffante de 1200W (4 résistance chauffante de 300W) et pour quelle raison.
à suivre......
Re: Disjoncteur
Bonjour Didier et merci pour ton aide
J'ai réussi à me procurer le schéma électrique de la partie du procédé que j'étudie
l'alimentation est en fait en 220V alternatif et je cherche quel disjoncteur il faut que je mette si je change le collier céramique chauffant (600W) par 4 crayons chauffants (300 watts chacun)


merci
J'ai réussi à me procurer le schéma électrique de la partie du procédé que j'étudie
l'alimentation est en fait en 220V alternatif et je cherche quel disjoncteur il faut que je mette si je change le collier céramique chauffant (600W) par 4 crayons chauffants (300 watts chacun)


merci
Re: Disjoncteur
salut,
1200W sous 230V donne 5,2A (cos =1)
je prendrais un disj moteur plage de réglage: 4 / 6,5A (réglé sur l'intensité des crayons chauffants).
@+
1200W sous 230V donne 5,2A (cos =1)
je prendrais un disj moteur plage de réglage: 4 / 6,5A (réglé sur l'intensité des crayons chauffants).
@+
Re: Disjoncteur
Merci Didier juste une précision :
que signifie : réglé sur l'intensité des crayons chauffants ??
et comment déterminer le cos ??
Merci encore et désolé pour mon incompétence dans le domaine ^^
que signifie : réglé sur l'intensité des crayons chauffants ??
et comment déterminer le cos ??
Merci encore et désolé pour mon incompétence dans le domaine ^^
Re: Disjoncteur
salut,
le cos PHI représente le déphasage entre le courant et la tension et varie suivant les récepteurs (bobines de moteur ou capacités).
Pour une résistance chauffante ,on considère que l'intensité et la tension sont en phase (pas de déphasage),d'où la valeur de 1 pour le cosinus....
en espérant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement.
l'appareil dispose d'une molette de réglage graduée en ampères,il faut le régler sur "5,2A" (intensité consommée par les crayons chauffants)roro89 a écrit :que signifie : réglé sur l'intensité des crayons chauffants ??
pour faire trés simple :roro89 a écrit :comment déterminer le cos ??
le cos PHI représente le déphasage entre le courant et la tension et varie suivant les récepteurs (bobines de moteur ou capacités).
Pour une résistance chauffante ,on considère que l'intensité et la tension sont en phase (pas de déphasage),d'où la valeur de 1 pour le cosinus....
en espérant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement.
Re: Disjoncteur
D'accord, dernière petite question comment arrive tu à un résultat de 5,2A ??
Merci encore c'est très sympa
Merci encore c'est très sympa
- Paroroma
- De passage

- Messages : 59
- Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
- Localisation : Hauts de Seine
- Contact :
Re: Disjoncteur
Bonsoir,
Puissance = Tension * Intensité (si on est en monophasé et en considérant un cos phi =1)
P=U*I >>> I = P/U >>> 1200 Watt /230 Volts= 5,2 Ampère
A+
Puissance = Tension * Intensité (si on est en monophasé et en considérant un cos phi =1)
P=U*I >>> I = P/U >>> 1200 Watt /230 Volts= 5,2 Ampère
A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités

