Bonjour je suis complètement débutant en la matière,

j'ai une résistance chauffante de 110W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 1,6
ensuite j'ai une résistance chauffante de 220W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 2,4

ma question est quelle référence me faut il pour une résistance chauffante de 1200W (4 résistance chauffante de 300W) et pour quelle raison.

voila j'espère ne pas avoir raconté n'importe quoi car comme je vous l'ai dit je suis vraiment débutant dans le domaine merci d'avance pour d'éventuelles réponses
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par Didier62 »

salut,
roro89 a écrit :j'ai une résistance chauffante de 110W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 1,6
ensuite j'ai une résistance chauffante de 220W alimentée en 380V avec un disjoncteur de référence 1 - 2,4

la tension du réseau est triphasée 3x380V?
roro89 a écrit :ma question est quelle référence me faut il pour une résistance chauffante de 1200W (4 résistance chauffante de 300W) et pour quelle raison.
ce n'est pas 3 résistances de 400W ? à équilibrer sur les 3 phases?
à suivre......
Avatar du membre
roro89
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 21:32
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par roro89 »

Bonjour Didier et merci pour ton aide

J'ai réussi à me procurer le schéma électrique de la partie du procédé que j'étudie

l'alimentation est en fait en 220V alternatif et je cherche quel disjoncteur il faut que je mette si je change le collier céramique chauffant (600W) par 4 crayons chauffants (300 watts chacun)

Image

Image

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par Didier62 »

salut,
1200W sous 230V donne 5,2A (cos =1)
je prendrais un disj moteur plage de réglage: 4 / 6,5A (réglé sur l'intensité des crayons chauffants).
@+
Avatar du membre
roro89
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 21:32
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par roro89 »

Merci Didier juste une précision :
que signifie : réglé sur l'intensité des crayons chauffants ??
et comment déterminer le cos ??

Merci encore et désolé pour mon incompétence dans le domaine ^^
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par Didier62 »

salut,
roro89 a écrit :que signifie : réglé sur l'intensité des crayons chauffants ??
l'appareil dispose d'une molette de réglage graduée en ampères,il faut le régler sur "5,2A" (intensité consommée par les crayons chauffants)
roro89 a écrit :comment déterminer le cos ??
pour faire trés simple :
le cos PHI représente le déphasage entre le courant et la tension et varie suivant les récepteurs (bobines de moteur ou capacités).
Pour une résistance chauffante ,on considère que l'intensité et la tension sont en phase (pas de déphasage),d'où la valeur de 1 pour le cosinus.... ;-)
en espérant avoir répondu à vos attentes.

Cordialement.
Avatar du membre
roro89
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 21:32
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par roro89 »

D'accord, dernière petite question comment arrive tu à un résultat de 5,2A ??

Merci encore c'est très sympa
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: Disjoncteur

Message par Paroroma »

Bonsoir,

Puissance = Tension * Intensité (si on est en monophasé et en considérant un cos phi =1)

P=U*I >>> I = P/U >>> 1200 Watt /230 Volts= 5,2 Ampère

A+