quel transfo

Message par dj_bubu »

Bonjour !

voila j'ai un petit soucis je doit alimenter des petit spot en 12 volts ,mais je sais pas quoi prendre comme transfo :s

pourriez vous m'éclairez svp j'explique :

10 spots de 35 watts en 12 volt branché sur 4 lignes ,je doit egallement alimenté la commande d'un telerupteur

alors quelle puissance prendre ?

je compte sur les lumières des membres de ce site :-)

amicalement william
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: quel transfo

Message par RFco »

salut,


prendre un seul transfo sera non seulement cher mais aussi risque a panne générale

perso, je mettrais 4 transfo (donc mini 105W chacun, que je surdimensionnerait à mini 150W)
attention aux distances et donc a la section de fils


pour le Télérupteur, pourquoi pas a commande en 230V


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dj_bubu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 11 févr. 2010 18:18
Contact :

Re: quel transfo

Message par dj_bubu »

bonsoir ,

pour la longeur des fils les plus loin sont a 20 metres ,1.5² suffisant ?

en faites pour le cuircuit de commande c'est pour alimenté une veranda donc struture en alu, et il y as un acces sur la piscine donc j'ai mis un poussoir plexo mais par securité je prefere de la basse tension.