Va et vient raccordement au tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
largo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 16 juin 2008 15:53
Contact :

Va et vient raccordement au tableau

Message par largo »

Bonjour,

J'ai besoin de faire plusiseurs raccordements de va et vient et j'aimerai rammener tous mes cables à proximité de mon tableau pour faire tous mes raccordements.

J'ai déjà réaliser des montage de va et vient, mais jamais en rammenant tous mes cables au tableau. Comment dois-je procéder ? Quel matériel faut-il que j'utilise au niveau de mon tableau (Bornier). A quoi faut-il faire attention ?

Si quelqu'un a ce genre de schéma je suis preneur, car tout ce que j'ai trouvé de sont les schémas classique de va et vient

Merci d'avance

Largo
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Va et vient raccordement au tableau

Message par pinss67 »

Pourquoi ramené un va-et -vient au tableau?

Le plus simple serait d'apporter les navettes sur les deux commandes [thinking]

Si vraiment vous décidez de les câbler au tableau je vous conseille des connecteurs de type WAGO, simple et efficace.

Mais attention de ne pas trop "bomber" votre tableau
Avatar du membre
largo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 16 juin 2008 15:53
Contact :

Re: Va et vient raccordement au tableau

Message par largo »

Oui effectivement, les autres va et vient que j'ai installé, les navettes sont directement sur les commandes, c'est un électricien qui m'a indiqué qu'il vallait mieux que je ramène tout à proximité de mon tableau pour des questions de maintenance.
Je vais regarder les connecteurs Wago

Du coup, dans le cas ou je ramène tout a proximité, pour passer mes cables, je dois passer :

Gaine 1 du tableau à mon bornier : bleu, rouge, jaune et vert
Gaine 2 va et vient 1 : rouge, orange, orange
Gaine 3 va et vient 2 : orange, orange, noir
Gaine 4 lampe : noir, bleu, jaune et vert

et je relie les couleurs ensemble, en séparant bien sûr 2 jeux de navettes

Peut-on relié deux navettes d'un va et vient avec 2 navette d'un autre va et vient ? :(

Autre question, concernant plus le DTU. Comment se compte les circuits de lampe ?

1 va et vient = 1 circuit même si il y a 5 ampoules de 100 Watts dessus et 5 circuits pour un disjoncteur de 10 A ou 16A ?

Merci par avance pour les réponses

Le forum est très complets

Largo
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Va et vient raccordement au tableau

Message par Carminas »

Bonjour

Votre proposition de câblage est correcte

Vous trouverez sur ce lien une illustration dans laquelle le rôle de votre tableau est assuré par une boite de dérivation mais le principe reste le même.

Le nombre de point d'utilisation, limité à 8 par circuit d'éclairage correspond au nombre de sortie de câble qui sortent du mur ou du plafond.
Si 5 sorties de câbles : 5 pts d'éclairage.
Mais si sur un sortie vous mettez un luminaire à 2 lampes cela compte pour un.

J'ai cependant vu d'autres interprétation, et certains compte un point d'utilisation par dispositif complet d'éclairage. Dans ce cas 2 va et vient qui commandent 5 lampes réparties sur 5 sorties de câble compte pour un. Personnellement je ne pense que pas que ce soit bon, mais la norme n'est pas précise sur ce point.

@+
Carminas
Avatar du membre
largo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 16 juin 2008 15:53
Contact :

Re: Va et vient raccordement au tableau

Message par largo »

Bonjour Carminas,

Juste une petit post pour dire que tu as oublié de mettre le lien

Merci

@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Va et vient raccordement au tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Effectivement, petit oubli :

http://www.casimages.com/img.php?i=0703 ... 427408.jpg
@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités