regles concernants croisements circuits encastrés

Message par marie »

bonjour,
sur une vieille installation, L et N en 1,5 arrivent depuis le tableau via une gaine, jusqu' une boite encastrée qui sert pour un interrupteur (qui sera sur un autre circuit) . Ces 2 fils sont pontés jusqu'à une prise a...repontés vers une autre b etc...

pour remettre aux normes, me suffit ils de tirer L et N et T en 2,5 jusque la prise a via l'interrupteur (les fils ne seront pas coupés)?
faut il que je fasse une saignée afin de ne pas mélanger les circuits ?

je vais par ailleurs avoir le meme probleme sur un autre circuit, mais cette fois ci avec la boite encastrée pour une prise

merci pour votre aide
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: regles concernants croisements circuits encastrés

Message par Paroroma »

Bonjour,

Il est tout à fait possible de faire circuler les fils électriques de plusieurs circuits à l'intérieur d'une même gaine (heureusement).

Quand aux prises de courant, il est possible de les alimenter en 1,5 mm2 si on ne dépasse pas 5 prises sur un même circuit, protégé par un disjoncteur 16 A.

A+