Bonjour,
je dois réaliser la rénovation électrique d'un pavillon comprenant un chauffage central au fioul et je me pose des questions au niveau des liaisons équipotentiel :
Je met a la terre le départ eau chaude et l'arrivée eau froide de la chaudière et du ballon électrique situé dans le sous sol (installation continue en cuivre pour la distribution de l'eau et acier pour le chauffage)
Concernant le radiateur de la salle de bain je le met obligatoirement a la terre, mais concernant les radiateurs des autres pièces ?
Dois je mettre aussi a la terre chaque robinet salle de bain, cuisine, robinet extérieur
Sur les huisseries de portes métallique liaisons équipotentiel obligatoire pour la salle de bain ou pour toute les huisseries ?
En cherchant sur internet je tombe toujours sur le mêmes texte de la nf15100 qui me laisse perplexe
Merci a l'avance pour vos réponses
Concernant les liaisons équipotentielles
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Concernant les liaisons équipotentielles
salut,
Etait ce ce texte????? http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
pas utile de raccorder les autres radiateurs que celui de la salle de bains,
idem pour les alimentations en eau huisseries etc... (L.E.S.)
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
Etait ce ce texte????? http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
pas utile de raccorder les autres radiateurs que celui de la salle de bains,
idem pour les alimentations en eau huisseries etc... (L.E.S.)
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Concernant les liaisons équipotentielles
bonjour,
Donc si l' eau chaude et l'eau froide du ballon ( en sous sol) sont relie a la terre pas besoin de relier les différents robinets de la salle de bain ? ou même le mitigeur de la cuisine ?
Donc si l' eau chaude et l'eau froide du ballon ( en sous sol) sont relie a la terre pas besoin de relier les différents robinets de la salle de bain ? ou même le mitigeur de la cuisine ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Concernant les liaisons équipotentielles
SI,
on relie eau chaude et froide dans la salle de bains et tous les elements metalliques comme indiqué dans le second lien, mais que dans la salle de bains, c'est ce que l'on appelle la L.E.S. (Liaison Equipotentielle Supplémentaire)
on relie eau chaude et froide dans la salle de bains et tous les elements metalliques comme indiqué dans le second lien, mais que dans la salle de bains, c'est ce que l'on appelle la L.E.S. (Liaison Equipotentielle Supplémentaire)