Re: schema remplisseuse

Message par Rob1desbois »

RE....
Plusieurs chose:
-pour le grafcet, ne t'embête pas car nous sommes en logique câblé donc il ne sert à rien ici mis à part l'explication du déroulement du fonctionnement de la machine.

-pour la tempo,pourquoi tu prend une multi-fonction alors que la TDEA (tempo travail toute simple convient) et en plus certainement moins cher .

-pour le contact de la tempo sur le schéma, il n'est toujours pas correct .Lorsque tu va placer un symbole dans Xrelais dans l'onglet "affichage" coche la case "effet= miroir vertical" afin de mettre le NF à gauche.

-il te faudra bien du 24 V continu pour les cellules et les détecteurs de vérin.Chez "Legrand"il existe des tranfos tout équipé et pas très cher.
si tu veux rester en alternatif tu ne trouvera que des détecteurs de verin magnétique 2 fils (type reed) et cela t'obligera a ajouter 2 autres relais.
Pour les cellules il te faut des "polarisée" (cause bouteille en verre) et ont les trouvent en courant continu.
Avatar du membre
CARLES
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : mer. 17 févr. 2010 14:45
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par CARLES »

En effet le transfo délivre de la tension continue, tous les relais fonctionnent en continu, les cellules, les détecteurs, il faut juste remplacer les bobines des electrovannes qui sont livrées avec des bobines fonctionnant en alternatif.merci pour l'info.
le schéma:
http://i66.servimg.com/u/f66/14/86/02/58/rempli15.jpg

connait tu un logiciel gratuit pour les schémas pneumatique?
@+
"on attache pas un chien avec des saucisses"
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par Rob1desbois »

CARLES a écrit :
connait tu un logiciel gratuit pour les schémas pneumatique?
@+
Salut carles....
Pourquoi tu ne te sert pas de Xrelais ????
Si tu veux j'ai une bibliothèque de symbole pneumatique.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Rob1desbois a écrit :Salut carles....
Pourquoi tu ne te sert pas de Xrelais ????
Si tu veux j'ai une bibliothèque de symbole pneumatique.
Peut-être pourriez-vous la partager avec tous les utilisateurs du site. ;-) Il suffit de me joindre le dossier en fichier joint pour le placer dans les téléchargements.
Avatar du membre
CARLES
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : mer. 17 févr. 2010 14:45
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par CARLES »

bonjour robin

ok je veux bien la bibliotheque pneumatique pour xrelais
un grand merci
"on attache pas un chien avec des saucisses"
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par Rob1desbois »

VE Pp a écrit :Bonsoir,

Peut-être pourriez-vous la partager avec tous les utilisateurs du site. ;-) Il suffit de me joindre le dossier en fichier joint pour le placer dans les téléchargements.
Bonsoir Carles et VE Pp.....
Voila donc le lien pour télécharger la bibliothèque de symbole.

http://petit-ordi.chez-alice.fr//mes-do ... relais.zip

(VE Pp je n'ai pas trouvé comment mettre un fichier joint dans les téléchargements, donc si tu veux, tu le prend sur mon lien et ensuite tu le mettra dans le partage pour les utilisateurs . ;-) )

Le fichier Zip contient environ 7900 symbole que j'ai essayer de classer par thèmes (pneumatique,hydraulique,électronique...etc.etc)
Bonne utilisation à tous.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Rob1desbois a écrit :(VE Pp je n'ai pas trouvé comment mettre un fichier joint dans les téléchargements, donc si tu veux, tu le prend sur mon lien et ensuite tu le mettra dans le partage pour les utilisateurs . ;-) )
Merci Rob1desbois, je vais l'ajouter dans les téléchargements.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par VE Pp »

Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: schema remplisseuse

Message par Rob1desbois »

Bonjour....
Anticipant la prochaine question : comment ajouté une bibliothèque à Xrelais voila un petit tuto.
Voir le Fichier : TUTO_installation_symbole_Xrelaisx.pdf