relais de commande de marque omron ou finder

Message par yann1983 »

J'aimerai savoir comment ils fonctionnent précisémment, j'ai un automate sur mon installe et une sortie active alimente un relais de commande et avec un contact sec on peut voir au niveau d'une gtc de parking qu'une pompe fonctionne. Pourquoi utilise t on ces relais plutot qu'un contacteur
Avatar du membre
Poutchig
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:08
Contact :

Re: relais de commande de marque omron ou finder

Message par Poutchig »

Généralement les sorties d'automates sont de type thyristor et ne peuvent commuter qu'une trés faible puissance. Les relais du finder ont une faible consommation par rapport à un contacteur d'ou la neccessité de mettre des relais d'interface. En plus ils sont moins cher qu'un contacteur.

Par contre si la sortie automate est du type relais, il est possible de commander directement un contacteur. Mais si c'est juste pour envoyer une information à une GTC, un relais suffit.