ethernet+electricité dans une même gaine

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

ethernet+electricité dans une même gaine

Message par atis »

Bonjour,

Peut-on (au sens de des normes en vigueur) mettre un câble ethernet et des câbles électricité dans une même gaine ? Et câble TV+électricité ?

Et si on ne parle plus de normes, mais de technique : est-ce que des câbles ethernet et TV blindés suffisent à éviter les interférences ?

Merci pour vos réponses.

Atis
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: ethernet+electricité dans une même gaine

Message par forward11 »

Bonsoir,

du point de vue normatif, les courants forts et faibles doivent être séparés.


Corduialement
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: ethernet+electricité dans une même gaine

Message par atis »

bonsoir,

Merci pour votre réponse.

Est-ce que c'est quand même réalisable techniquement ?

Atis
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ethernet+electricité dans une même gaine

Message par pericles »

Bonsoir,
Cohabitation courant fort / courant faible
Techniquement : une gaine pour la BT (230V) et une gaine (verte) pour le réseau communication

Pour éviter les perturbations électromagnétiques du réseau VDI liées à la proximité du cheminement de courants forts, respecter au minimum la norme NF C 15 100 préconisant la séparation physique des câbles courants forts et courants faibles.
Plus d’info voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... faible.pdf

cordialement
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: ethernet+electricité dans une même gaine

Message par atis »

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Bon, c'est clair, la norme l'interdit. Mais je n'ai plus le courage de refaire des saignées. De toutes façons, dans un mûr de brique de 3, c'est difficile de passer beaucoup de gaines.

Mais pour des distances de moins de 5m, je n'aurais même pas besoin de prendre du câble blindé, non ?

Atis
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ethernet+electricité dans une même gaine

Message par pericles »

bonjour atis,

quant à passer du câble autant tirer du grade 3 ; le surcoût sera compensé par les possibilités d’extensions (au fur et à mesure de vos finances)

Compte tenu des performances à atteindre et de la difficulté à maîtriser les perturbations électromagnétiques en milieu résidentiel, il est recommandé de préférer les solutions écrantées (câbles blindés)
pour info voir L'habitat communicant : câblage résidentiel
http://www.promotelec.com/technique/dos ... ntiel.aspx

voir aussi Performance de la transmission de l'information
http://www.promotelec.com/technique/dos ... icien.aspx

cordialement
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: ethernet+electricité dans une même gaine

Message par atis »

Bonjour,

Merci pour toutes vos réponses. Je vois mieux maintenant ce que je dois faire. (Je n'avais d'ailleurs pas compris la subtile différence entre câble écranté et blindé).

Je pense effectivement partir sur un grade 3. Cela m'évitera de tout recommencer dans 10 ans !! Je ne pense pas que le surcoût soit énorme pour moi, car j'ai des longueurs de câbles plutôt faibles.

Je voudrais vous poser une dernière question : les câbles blindés doivent être reliés à la terre à l'extrémité. Quand l'extrémité est une prise RJ45 femelle, je branche donc directement sur cette prise un fil de terre, comme sur une prise électrique ?

Bonne soirée,

Atis
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ethernet+electricité dans une même gaine

Message par pericles »

bonjour,

pas tout à fait,
la mise à la terre se fait depuis le coffret de communication ; le capot de la RJ45 étant en contact avec le peigne lui-même relié au bornier de terre du coffret

voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... reRJ45.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités