facture sur tarif jaune
facture sur tarif jaune
bonsoir tout le monde,
je me tourne vers vous pour une demande d'explication sur un batiment.
j'ai actuellement en charge ,un batiment neuf livré depuis 1 an.Ce batiment est alimenté depuis un tarif jaune 120 kva.En reprenant les factures depuis 1 an,la puissance maxi est montée à 88 kva.
Principalement dans ce batiment à usage de bureaux,on trouve des radiateurs électriques ,des pc et des fluos 3x14w (ballasts électroniques).
pourrait on soulager la facture EDF en branchant une batterie de condensateurs (type Turbovar)?
Merci d'avance pour votre aide.
je me tourne vers vous pour une demande d'explication sur un batiment.
j'ai actuellement en charge ,un batiment neuf livré depuis 1 an.Ce batiment est alimenté depuis un tarif jaune 120 kva.En reprenant les factures depuis 1 an,la puissance maxi est montée à 88 kva.
Principalement dans ce batiment à usage de bureaux,on trouve des radiateurs électriques ,des pc et des fluos 3x14w (ballasts électroniques).
pourrait on soulager la facture EDF en branchant une batterie de condensateurs (type Turbovar)?
Merci d'avance pour votre aide.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: facture sur tarif jaune
Bonjour,
A priori, les récepteurs cités ont un bon
.
Le problème du tarif jaune, c'est que le gain se fait uniquement sur la puissance souscrite. Il faut donc connaître le
au moment de la pointe de consommation. Comme il y a des radiateurs électriques, on peut supposer qu'il est assez bon, et que la pose de condensateurs n'est pas justifiée.
Exemple :
Puissance souscrite 100 kVA; Si le
= 0,83, on utilise 83 kW. En ajoutant 55,77 kVAr de condensateurs, on amène le
à 1 et on peut souscrire 83 kVA.
Pour la mesure :
-louer ou emprunter une pince wattmétrique, un analyseur de réseaux ou un varmètre. Il n'y a pas si longtemps, les fabricants prêtaient ce genre de matériel ou venaient faire la mesure (je l'ai fait). Mais il est vrai qu'en TJ, ils ont tendance à proposer du "tout prêt", ce qui risque d'être cher pour la gain espéré dans le cas précis.
-tenter de faire la mesure. Il faut repérer une période où la conso est proche du maxi et pas trop instable.
Relever les kwh pendant par ex 10 min sur le compteur et lire avec une pince ampèremétrique l'intensité moyenne (c'est là que ça peut être délicat s'il y a des variations).
Ensuite, faire le produit Volts*ampères*secondes/3600
On obtient des VAh (unité qui, au passage, n'existe pas "officiellement")
Le
est égal à Wh/VAh
Cordialement
A priori, les récepteurs cités ont un bon
Le problème du tarif jaune, c'est que le gain se fait uniquement sur la puissance souscrite. Il faut donc connaître le
Exemple :
Puissance souscrite 100 kVA; Si le
Pour la mesure :
-louer ou emprunter une pince wattmétrique, un analyseur de réseaux ou un varmètre. Il n'y a pas si longtemps, les fabricants prêtaient ce genre de matériel ou venaient faire la mesure (je l'ai fait). Mais il est vrai qu'en TJ, ils ont tendance à proposer du "tout prêt", ce qui risque d'être cher pour la gain espéré dans le cas précis.
-tenter de faire la mesure. Il faut repérer une période où la conso est proche du maxi et pas trop instable.
Relever les kwh pendant par ex 10 min sur le compteur et lire avec une pince ampèremétrique l'intensité moyenne (c'est là que ça peut être délicat s'il y a des variations).
Ensuite, faire le produit Volts*ampères*secondes/3600
On obtient des VAh (unité qui, au passage, n'existe pas "officiellement")
Le
Cordialement
Re: facture sur tarif jaune
Bonjour,
Il existe des TOP 10 chez ERDF justement pour ce genre d'analyse. Cà se fait pour le tarif vert et si l'on a un compteur électronique mais je ne sais pas si çà se fait pour le tarif jaune, faudrait demander à votre fournisseur d'énergie.
Cordialement,
Max
Il existe des TOP 10 chez ERDF justement pour ce genre d'analyse. Cà se fait pour le tarif vert et si l'on a un compteur électronique mais je ne sais pas si çà se fait pour le tarif jaune, faudrait demander à votre fournisseur d'énergie.
Cordialement,
Max
Re: facture sur tarif jaune
salut et merci pour vos réponses.
concrétement dans ce batiment ,pour diminuer la consommation et soulager la facture edf sans que la pose d'une batterie de condos soit utile,il serait peut étre plus judicieux d'agir sur les installations .
par exemple,une coupure automatique des éclairages ou/et du chauffage lorsque les bureaux sont inoccuppés serait plus intéressant ? qu'en pensez vous?
cordialement.
concrétement dans ce batiment ,pour diminuer la consommation et soulager la facture edf sans que la pose d'une batterie de condos soit utile,il serait peut étre plus judicieux d'agir sur les installations .
par exemple,une coupure automatique des éclairages ou/et du chauffage lorsque les bureaux sont inoccuppés serait plus intéressant ? qu'en pensez vous?
cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: facture sur tarif jaune
Bonjour,

Pour l'éclairage ce serait effectivement une solution à envisager. Pour le chauffage, c'est beaucoup plus délicat en raison de l'inertie thermique des locaux qui nécessiteraient un apport thermique plus conséquent à la remise en route. Néanmoins il pourrait être envisagé de réguler le fonctionnement du chauffage par zones et d'abaisser ainsi la température ambiante pendant les périodes d'inoccupation.Didier62 a écrit :...par exemple,une coupure automatique des éclairages ou/et du chauffage lorsque les bureaux sont inoccuppés serait plus intéressant ? qu'en pensez vous?
Cordialement
GAS
GAS
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: facture sur tarif jaune
Bonjour,
En TJ, pour réduire la prime fixe :
-identifier les périodes tarifaires, et dans chaque période, les pointes
-essayer d'identifier quels appareils peuvent être coupés au moment des pointes, et installer un délesteur.. En effet, un seul dépassement peut faire perdre le bénéfice annuel de l'abaissement de puissance.
- si possible, pratiquer le "dénivelé de puissance" (voir périodes tarifaires au contrat) consistant à souscrire une puissance inférieure dans une période au tarif le plus élevé par rapport à une ou des périodes "creuses".
Cordialement
Comme dans tout bâtiment, une bonne gestion de l'énergie procure des économies insoupçonnées. Mais il faut faire attention : couper le chauffage n'est pas une bonne idée, il faut le réduire proportionnellement à la durée d'inoccupation; par exemple 2° pour la nuit, 3 à 4 pour un week-end complet, sinon on dépense plus d'énergie lors de la "remontée" qu'on n'en a économisé. De précieux conseils sont disponibles sur le site de l'ADEME.Didier62 a écrit : concrétement dans ce batiment ,pour diminuer la consommation et soulager la facture edf sans que la pose d'une batterie de condos soit utile,il serait peut étre plus judicieux d'agir sur les installations .
par exemple,une coupure automatique des éclairages ou/et du chauffage lorsque les bureaux sont inoccuppés serait plus intéressant ?
En TJ, pour réduire la prime fixe :
-identifier les périodes tarifaires, et dans chaque période, les pointes
-essayer d'identifier quels appareils peuvent être coupés au moment des pointes, et installer un délesteur.. En effet, un seul dépassement peut faire perdre le bénéfice annuel de l'abaissement de puissance.
- si possible, pratiquer le "dénivelé de puissance" (voir périodes tarifaires au contrat) consistant à souscrire une puissance inférieure dans une période au tarif le plus élevé par rapport à une ou des périodes "creuses".
Cordialement
Re: facture sur tarif jaune
Bonjour
Je profite de ce sujet sur le tarif jaune pour poser ma question
J'essaye de connaitre le meilleur contrat d'électricité pour un immeuble en montagne que je viens d'acheter, comprenant 12 appartements chauffés à l'électricité, des parties communes, un espace bien être (piscine intérieure, spa, sauna, hammam)
Un compteur tarif vert avait été installé par l'ancien proprio (en 1976)
J'ai estimé grossièrement la consommation maximale de pointe à 140/150 KWh en période hivernale
D'un autre côté, des voisins commerçants me conseillent d'opter pour le tarif jaune...
Quels coûts pour changer de compteur général électrique (de vert à jaune) ?
Quels options tarifs choisir (vert, jaune, ou plusieurs compteurs bleus) ?
Quels sont les prix unitaires des primes mensuelles (vert et jaune ) ?
Merci de votre aide
Je patauge
Je profite de ce sujet sur le tarif jaune pour poser ma question
J'essaye de connaitre le meilleur contrat d'électricité pour un immeuble en montagne que je viens d'acheter, comprenant 12 appartements chauffés à l'électricité, des parties communes, un espace bien être (piscine intérieure, spa, sauna, hammam)
Un compteur tarif vert avait été installé par l'ancien proprio (en 1976)
J'ai estimé grossièrement la consommation maximale de pointe à 140/150 KWh en période hivernale
D'un autre côté, des voisins commerçants me conseillent d'opter pour le tarif jaune...
Quels coûts pour changer de compteur général électrique (de vert à jaune) ?
Quels options tarifs choisir (vert, jaune, ou plusieurs compteurs bleus) ?
Quels sont les prix unitaires des primes mensuelles (vert et jaune ) ?
Merci de votre aide
Je patauge
Re: facture sur tarif jaune
Bonsoir à toutes et à tous, pour Max 78 le Tarif Jaune ne fonctionne pas comme le tarif vert avec des intégrations de 10 minutes plus exactement 9 minutes 55 pour être normatif.....
La dernière question posée concernant un ensemble de logements, des parties communes, spa etc... si votre complexe se révèle dans la catégorie hotel votre installation électrique peut se faire avec un contrat électrique à votre nom vous louez tout compris eau(chaude), chauffage, éclairage.
Dans d'autres cas la revente d'énergie est interdite, comme on le remarque dans certaines locations dans les gîtes.
Maintenant quitter une cabine Client du tarif vert (avec démentellement et traitement des huiles du transformateur) et installation d'un tarif jaune (avec la dérivation et tout le matériel) il faut faire des devis avec le Distributeur pour le TJ, des coûts du débranchement du TV et le reste....
Une étude technique et commerciale est indispensable avant tout.
Amitiés de Marcel.
La dernière question posée concernant un ensemble de logements, des parties communes, spa etc... si votre complexe se révèle dans la catégorie hotel votre installation électrique peut se faire avec un contrat électrique à votre nom vous louez tout compris eau(chaude), chauffage, éclairage.
Dans d'autres cas la revente d'énergie est interdite, comme on le remarque dans certaines locations dans les gîtes.
Maintenant quitter une cabine Client du tarif vert (avec démentellement et traitement des huiles du transformateur) et installation d'un tarif jaune (avec la dérivation et tout le matériel) il faut faire des devis avec le Distributeur pour le TJ, des coûts du débranchement du TV et le reste....
Une étude technique et commerciale est indispensable avant tout.
Amitiés de Marcel.
Re: facture sur tarif jaune
Merci pour cette réponse
Je vais directement aller dans une agence, pour questionner un spécialiste
Je vais directement aller dans une agence, pour questionner un spécialiste
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


