Bonjour à tous,
J'ai un doute:
pour alimenter un luminaite extérieur (applique au dessus de la porte d'entrée de la maison).
Est ce OK (consuelement parlant), de traverser le mur avec une gaine et 3 fils séparés.
Ou faut il mettre un câble dans la gaine à la place des 3 fils ??
Question d'étanchéité !
%erci de vos réponses
BIen cordialement
luminaire extérieur
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: luminaire extérieur
Bonsoir,

Sans problème , les conducteurs isolés posés sous conduit constituent une mise en oeuvre tout à fait conforme à la NFC 15-100.electrojp a écrit :st ce OK (consuelement parlant), de traverser le mur avec une gaine et 3 fils séparés.
Ou faut il mettre un câble dans la gaine à la place des 3 fils ??
Cordialement
GAS
GAS
Re: luminaire extérieur
Bonsoir
a verifier : il me semble que tu as la droit a condition que le luminaire soit posé au moment du controle.
Sinon il faudra tres certainement une dcl étanche (pas de douille de chantier qui depasse vite fait)
Promotelec :''La prescription du DCL pour raccorder un luminaire n'est applicable que dans le cas de conditions d'influences externes au plus égales à AD2 (AD = présence d'eau). AD2 correspond à des environnements dans lesquels l'humidité se condense occasionnellement sous forme de gouttes d'eau ou qui sont remplis occasionnellement de vapeur d'eau. AD3 correspond à des environnements dans lesquels l'eau ruisselle sur les murs ou le sol. ''
D'autres avis ???
a verifier : il me semble que tu as la droit a condition que le luminaire soit posé au moment du controle.
Sinon il faudra tres certainement une dcl étanche (pas de douille de chantier qui depasse vite fait)
Promotelec :''La prescription du DCL pour raccorder un luminaire n'est applicable que dans le cas de conditions d'influences externes au plus égales à AD2 (AD = présence d'eau). AD2 correspond à des environnements dans lesquels l'humidité se condense occasionnellement sous forme de gouttes d'eau ou qui sont remplis occasionnellement de vapeur d'eau. AD3 correspond à des environnements dans lesquels l'eau ruisselle sur les murs ou le sol. ''
D'autres avis ???
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
