couleurs de fils

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

couleurs de fils

Message par pilounet »

bonjour

y a t'il un code de "confort" pour la couleur de certains fils de phase , alims, retours (va et vient, telerupteur)

je constate que souvent dans le sud les retours, sont en orange, les phases alim en rouge...
j'ai vu aussi certaines fois que sur certaines installations (en commerce) le neutre était...vert , certes peut être anciennes mais voila d'autres de la m époque etaient naturellement bleus .

dans l'attente de vos reponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: couleurs de fils

Message par Carminas »

Bonjour

Pour la terre : vert/jaune
Pour le neutre : bleu clair
Pour tous les types de phase : n'importe quelle couleur sauf bleu clair, vert, jaune, vert/jaune

Sur des câbles multi-conducteur, le bleu s'il n'est pas utilisé comme neutre, peut être utilisé comme phase, à condition d'être repéré (gaine thermorétractable par exemple).

Il y a longtemps la norme n'était pas celle-ci, si bien que sur des installations ancienne vous pouvez trouver d'autres couleurs.

Il n'y a pas de norme pour les différents types de phase. Chacun fait comme, il veut, mais vous avez intérêt à respecter lorsque c'est possible la même convention dans un logement.

Personnellement j'utilise ces couleurs
- rouge : phase
- orange : retour lampe
- violet : navettes va et vient
- marron : phase chauffage
- noir : fil pilote chauffage
- blanc : boitier commande programmateur (non polarisé)
mais d'autres ferons différement.

@+
Carminas
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: couleurs de fils

Message par pilounet »

merci carminas c'est exactement ce que je voulais savoir [supercontent]
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités