Bonjour,
Ma question est la suivante: comment peut-on recréer un régime de neutre en sortie d'onduleur sans passer par un transformateur d'isolement ?
Il parait que certains onduleurs permettent de conserver le régime de neutre initial mais que se passe t-il en cas d'utilisation sur batteries ?
Est ce que le neutre est flottant si une telle utilisation vient à se produire ?
Merci de vos réponses ...
Cdt,
Régime de neutre en sortie d'onduleur ?
Régime de neutre en sortie d'onduleur ?
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régime de neutre en sortie d'onduleur ?
Bonjour,
Cordialement
Eh bien on ne peut pas! Mais certains onduleurs possèdent ce transfo en interne, ce qui entretient une certaine confusion...nonolost a écrit : Ma question est la suivante: comment peut-on recréer un régime de neutre en sortie d'onduleur sans passer par un transformateur d'isolement ?
S'il y a conservation du régime de neutre, cela vaut tant que le neutre n'est pas coupé en amont de l'ASI. Dans le cas d'une ouverture volontaire ou non du départ (ou d'un organe situé entre le transfo et ce départ)alimentant l'ASI, on se retrouve effectivement en régime IT. Il peut alors être nécessaire de mettre en service un CPI, ou une liaison neutre-terre au secondaire de l'onduleur, au moyen d'un relayage approprié.nonolost a écrit : Il parait que certains onduleurs permettent de conserver le régime de neutre initial mais que se passe t-il en cas d'utilisation sur batteries ?
Est ce que le neutre est flottant si une telle utilisation vient à se produire ?
Cordialement