Alimentation Moteur 42V tri

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Alimentation Moteur 42V tri

Message par DOM »

Bonsoir,
j'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour alimenter un moteur 42V Triphasé.
Mon moteur fait 6.9 A, protégé par disjoncteur 10 A et j'ai une longueur de câble de 10M.
Merci, et si quelqu'un a un abaque pour du 42V TRI Je suis preneur.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Alimentation Moteur 42V tri

Message par VE Pp »

Bonsoir,

La section de 1,5 mm² convient, pour faire une estimation, vous pouvez utiliser le classer Excel en téléchargement ou la calculette du site. ;-)
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Alimentation Moteur 42V tri

Message par DOM »

Merci
Je doutais entre le 1.5 et le 2.5mm2.
Je vais prendre cet solution,vue qu'il y a 24 moteurs et 1/4 de kilometre de cable,l'economie sera reel. :-)
@BIENTOT et merci
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Alimentation Moteur 42V tri

Message par Candela »

Bonsoir,
DOM a écrit : Merci, et si quelqu'un a un abaque pour du 42V TRI Je suis preneur.
Curieuse question, la section du câble dépend de l'intensité, éventuellement du courant de court-circuit, de la chute de tension à respecter, mais pas de la tension!
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités