probléme de carillon 2 tons

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
idesql29
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 17:53
Contact :

probléme de carillon 2 tons

Message par idesql29 »

bonjour,
je viens de brancher un carillon 2 tons de marque sentinelle modèle 3246tg. je l'ai relié à un bouton poussoir distant d'environ 40m par du fil téléphonique enterré. quand j'appuis sur le poussoir, le carillon fait un faible et affreux "dong". lorsque je fais le contact directement sur le carillon, il fait un joli et clair "ding-dong".
est ce le fil qui est trop long ou pas assez gros? je ne comprends vraiment pas!
merci de votre aide.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par GAS »

Bonsoir,
idesql29 a écrit :...est ce le fil qui est trop long ou pas assez gros?
Effectivement, car suivant ce que vous nous indiquez le circuit de commande occasionne une importante chute de tension et ne permet donc pas à votre carillon de fonctionner correctement.
Préférez en ce cas un câble de plus grosse section.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
idesql29
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 17:53
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par idesql29 »

bonjour,
si je connecte les 4 paires, est ce que cela suffira?
merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par GAS »

Re,
S'il vous commutez une très basse tension, vous pouvez toujours faire l'essai. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
idesql29
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 17:53
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par idesql29 »

bonjour gas,

merci pour votre aide.
si jamais en reliant tout les fils du cable téléphone, ca ne suffit pas, quelle serait la section de cable a utiliser pour que ca marche.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par GAS »

bonjour,
Les carillons filaires dotés d'une alimentation directe (220-240V) sont généralement commandés sous une tension < 12V issue du secondaire du transformateur incorporé. Ces appareils conviennent généralement pour des longueurs de fils < 10 mètres.
Je ne vois pour ma part que deux solutions pour répondre à une distance de 40 mètres:
1 - Vous commutez la commande du carillon à partir du primaire du transformateur ( 220-240v) via un bouton poussoir étanche présentant une tension assignée appropriée + un câble de 2 x 1,5 mm2 et dans ce cas, vous devez vous assurer que le circuit d'alimentation du carillon dispose d'une protection spécifique (fusibles ou disjoncteur) placée en aval d'un interrupteur différentiel 30mA au niveau du tableau électrique.

2 - vous remplacez votre appareil filaire par un carillon radiocommandé de portée appropriée.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
idesql29
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 17:53
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par idesql29 »

bonjour,
merci pour les explications. c'est pas ce que j'aurais voulu entendre comme solution mais bon tant pis.
j'essaie en câblant les 4 paires du fils téléphone et si ca marche pas, je protège le circuit et je passe sur du 220v.
merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par GAS »

Re,
idesql29 a écrit :...c'est pas ce que j'aurais voulu entendre comme solution mais bon tant pis
Désolé, mais je n'ai pas d'autre solution à vous proposer. :(
Soyez donc prudent en manipulant le 220V.....
Cordialement
GAS
Avatar du membre
idesql29
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 17:53
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par idesql29 »

bonjour,
merci gas de t'inquiéter mais j'ai déjà réalisé l'installation complète de ma maison et obtenu le promotelec. il me manque juste les connissances théoriques.
je vous tiens au jus des que c'est réglé.
Avatar du membre
idesql29
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 17:53
Contact :

Re: probléme de carillon 2 tons

Message par idesql29 »

bonjour,

désolé de repondre si tard, j'ai résolu le problème: j'ai utilisé les 4 paires du fil téléphonique pour faire mon branchement et maintenant, ca sonne meme a 40-45m de distance.
merci pour l'aide.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités