probléme de carillon 2 tons
probléme de carillon 2 tons
bonjour,
je viens de brancher un carillon 2 tons de marque sentinelle modèle 3246tg. je l'ai relié à un bouton poussoir distant d'environ 40m par du fil téléphonique enterré. quand j'appuis sur le poussoir, le carillon fait un faible et affreux "dong". lorsque je fais le contact directement sur le carillon, il fait un joli et clair "ding-dong".
est ce le fil qui est trop long ou pas assez gros? je ne comprends vraiment pas!
merci de votre aide.
je viens de brancher un carillon 2 tons de marque sentinelle modèle 3246tg. je l'ai relié à un bouton poussoir distant d'environ 40m par du fil téléphonique enterré. quand j'appuis sur le poussoir, le carillon fait un faible et affreux "dong". lorsque je fais le contact directement sur le carillon, il fait un joli et clair "ding-dong".
est ce le fil qui est trop long ou pas assez gros? je ne comprends vraiment pas!
merci de votre aide.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: probléme de carillon 2 tons
Bonsoir,
Préférez en ce cas un câble de plus grosse section.
Effectivement, car suivant ce que vous nous indiquez le circuit de commande occasionne une importante chute de tension et ne permet donc pas à votre carillon de fonctionner correctement.idesql29 a écrit :...est ce le fil qui est trop long ou pas assez gros?
Préférez en ce cas un câble de plus grosse section.
Cordialement
GAS
GAS
Re: probléme de carillon 2 tons
bonjour,
si je connecte les 4 paires, est ce que cela suffira?
merci
si je connecte les 4 paires, est ce que cela suffira?
merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: probléme de carillon 2 tons
Re,
S'il vous commutez une très basse tension, vous pouvez toujours faire l'essai.
S'il vous commutez une très basse tension, vous pouvez toujours faire l'essai.
Cordialement
GAS
GAS
Re: probléme de carillon 2 tons
bonjour gas,
merci pour votre aide.
si jamais en reliant tout les fils du cable téléphone, ca ne suffit pas, quelle serait la section de cable a utiliser pour que ca marche.
merci pour votre aide.
si jamais en reliant tout les fils du cable téléphone, ca ne suffit pas, quelle serait la section de cable a utiliser pour que ca marche.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: probléme de carillon 2 tons
bonjour,
Les carillons filaires dotés d'une alimentation directe (220-240V) sont généralement commandés sous une tension < 12V issue du secondaire du transformateur incorporé. Ces appareils conviennent généralement pour des longueurs de fils < 10 mètres.
Je ne vois pour ma part que deux solutions pour répondre à une distance de 40 mètres:
1 - Vous commutez la commande du carillon à partir du primaire du transformateur ( 220-240v) via un bouton poussoir étanche présentant une tension assignée appropriée + un câble de 2 x 1,5 mm2 et dans ce cas, vous devez vous assurer que le circuit d'alimentation du carillon dispose d'une protection spécifique (fusibles ou disjoncteur) placée en aval d'un interrupteur différentiel 30mA au niveau du tableau électrique.
2 - vous remplacez votre appareil filaire par un carillon radiocommandé de portée appropriée.
Les carillons filaires dotés d'une alimentation directe (220-240V) sont généralement commandés sous une tension < 12V issue du secondaire du transformateur incorporé. Ces appareils conviennent généralement pour des longueurs de fils < 10 mètres.
Je ne vois pour ma part que deux solutions pour répondre à une distance de 40 mètres:
1 - Vous commutez la commande du carillon à partir du primaire du transformateur ( 220-240v) via un bouton poussoir étanche présentant une tension assignée appropriée + un câble de 2 x 1,5 mm2 et dans ce cas, vous devez vous assurer que le circuit d'alimentation du carillon dispose d'une protection spécifique (fusibles ou disjoncteur) placée en aval d'un interrupteur différentiel 30mA au niveau du tableau électrique.
2 - vous remplacez votre appareil filaire par un carillon radiocommandé de portée appropriée.
Cordialement
GAS
GAS
Re: probléme de carillon 2 tons
bonjour,
merci pour les explications. c'est pas ce que j'aurais voulu entendre comme solution mais bon tant pis.
j'essaie en câblant les 4 paires du fils téléphone et si ca marche pas, je protège le circuit et je passe sur du 220v.
merci.
merci pour les explications. c'est pas ce que j'aurais voulu entendre comme solution mais bon tant pis.
j'essaie en câblant les 4 paires du fils téléphone et si ca marche pas, je protège le circuit et je passe sur du 220v.
merci.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: probléme de carillon 2 tons
Re,
Soyez donc prudent en manipulant le 220V.....
Désolé, mais je n'ai pas d'autre solution à vous proposer.idesql29 a écrit :...c'est pas ce que j'aurais voulu entendre comme solution mais bon tant pis
Soyez donc prudent en manipulant le 220V.....
Cordialement
GAS
GAS
Re: probléme de carillon 2 tons
bonjour,
merci gas de t'inquiéter mais j'ai déjà réalisé l'installation complète de ma maison et obtenu le promotelec. il me manque juste les connissances théoriques.
je vous tiens au jus des que c'est réglé.
merci gas de t'inquiéter mais j'ai déjà réalisé l'installation complète de ma maison et obtenu le promotelec. il me manque juste les connissances théoriques.
je vous tiens au jus des que c'est réglé.
Re: probléme de carillon 2 tons
bonjour,
désolé de repondre si tard, j'ai résolu le problème: j'ai utilisé les 4 paires du fil téléphonique pour faire mon branchement et maintenant, ca sonne meme a 40-45m de distance.
merci pour l'aide.
désolé de repondre si tard, j'ai résolu le problème: j'ai utilisé les 4 paires du fil téléphonique pour faire mon branchement et maintenant, ca sonne meme a 40-45m de distance.
merci pour l'aide.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
