Bonjour,
je suis un peu novice en électrité, mais je souhaite tirer une ligne électrique pour alimenter un moteur de 1.1 kw 220 volts
mono qui se trouve à 190 ml de mon tableau électrique.
je souhaite tirer sur les 110 premier ml du cable en 4x6 mm2 puis faire un jonction avec du cable 4x2.5mm2 sur les 80 ml
restants car dejà existant.
Est ce que cela est viable ?
je suis un peu novice en électrité, mais je souhaite tirer une ligne électrique pour alimenter un moteur de 1.1 kw 220 volts
mono qui se trouve à 190 ml de mon tableau électrique.
je souhaite tirer sur les 110 premier ml du cable en 4x6 mm2 puis faire un jonction avec du cable 4x2.5mm2 sur les 80 ml
restants car dejà existant.
Est ce que cela est viable ?
Re: câblage électrique
Bonjour,
Pourquoi tirer un 4G6mm² si c'est un moteur mono ?
Cordialement,
Max
Pourquoi tirer un 4G6mm² si c'est un moteur mono ?
Cordialement,
Max
- irrigaronne33
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 3 févr. 2010 12:01
- Contact :
Re: câblage électrique
c'est un moteur de pompe immergée sans condensateur incorporé, celui-ci se trouve dans un coffret, qui lui même se
trouve dans l'armoire électrique donc besoin d'un câble à 4 conducteurs.
trouve dans l'armoire électrique donc besoin d'un câble à 4 conducteurs.
Re: câblage électrique
Bonjour,
L'intensité ne posera à priori pas de problèmes vu la section des câbles, au niveau de la chute de tension, je suis sous les 5%. Je crois que la norme autorise jusqu'à 5% si ce n'est pas un circuit d'éclairage, ce qui est notre cas (a faire confirmer tout de même).
En gros, fonctionnellement, il n'y a pas de problèmes après sur le côté normatif je laisse le soin à d'autres "forumeurs" plus éclairé que moi sur le sujet pour vous répondre.
Cordialement,
Max
L'intensité ne posera à priori pas de problèmes vu la section des câbles, au niveau de la chute de tension, je suis sous les 5%. Je crois que la norme autorise jusqu'à 5% si ce n'est pas un circuit d'éclairage, ce qui est notre cas (a faire confirmer tout de même).
En gros, fonctionnellement, il n'y a pas de problèmes après sur le côté normatif je laisse le soin à d'autres "forumeurs" plus éclairé que moi sur le sujet pour vous répondre.
Cordialement,
Max
- irrigaronne33
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 3 févr. 2010 12:01
- Contact :
Re: câblage électrique
Bonjour et merci pour votre réponse.
à+
à+
Re: câblage électrique
attention à la protection court circuit en bout de ligne, il faut pour cela le réglage du disjoncteur protégeant le câble.
Re: câblage électrique
salut,
changer de section en cours de route ,ce n'est pas courant comme méthode .....
comment faites vous pour le conducteur de terre ?
Cordialement.
changer de section en cours de route ,ce n'est pas courant comme méthode .....
comment faites vous pour le conducteur de terre ?
Cordialement.