Bonjour,
Je me pose une petite question et je n'ai rien de trouvé de très satisfaisant sur internet alors je me tourne vers vous :
Quelle est la différence entre les bobines (des contacteurs par exemple) qui fonctionne en alternatif, et celle qui fonctionne en continue.
Parce que j'ai beau démonter et observer pour moi c'est la même chose (du fil enroulé ...)
Voilà si quelqu'un à une réponse je le remercie d'avance !
Différence bobine alternatif-bobine continue ?
- quentin579
- De passage

- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Différence bobine alternatif-bobine continue ?
Bonjour,
Ce n'est pas le fil qui change, mais le noyau! En alternatif (mais aussi en redressé s'il est mal filtré), il faut un noyau feuilleté pour éviter les courants de Foucault. Par ailleurs, c'est bien toujours du fil de cuivre, mais l'impédance n'est pas la même en continu et en alternatif.Le nombre de tours, la section vont donc changer bien que la tension efficace soit la même.
Cordialement.
Ce n'est pas le fil qui change, mais le noyau! En alternatif (mais aussi en redressé s'il est mal filtré), il faut un noyau feuilleté pour éviter les courants de Foucault. Par ailleurs, c'est bien toujours du fil de cuivre, mais l'impédance n'est pas la même en continu et en alternatif.Le nombre de tours, la section vont donc changer bien que la tension efficace soit la même.
Cordialement.
- quentin579
- De passage

- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
Re: Différence bobine alternatif-bobine continue ?
Donc la différence fondamentale c'est le noyau, il est feuilleter pour une bobine qui fonctionne en alternatif alors qu'en continue il ne forme qu'un bloc ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Différence bobine alternatif-bobine continue ?
Bonsoir
Cordialement
Oui, c'est cela, mais le calcul de la bobine est aussi différent.quentin579 a écrit :Donc la différence fondamentale c'est le noyau, il est feuilleter pour une bobine qui fonctionne en alternatif alors qu'en continue il ne forme qu'un bloc ?
Cordialement
- nouonurs880
- Nouveau

- Messages : 14
- Enregistré le : mar. 9 févr. 2010 20:30
- Contact :
Re: Différence bobine alternatif-bobine continue ?
Comportement d’une inductance :
La caractéristique de la bobine est d’avoir un comportement différent en régime continu ou en
régime alternatif.
*Il y a une importante différence de comportement entre le circuit alimenté par
une source continue et celui alimenté par une source alternative.
* Avec la source continue, le courant est limité par la résistance du fil qui
compose la bobine. Le courant est généralement très grand car la résistance
du fil est petite.
* La loi de Lenz définit que la variation de la tension induite est toujours opposée
à la variation de la tension qui l'a crée. Ce qui explique que le courant est en
retard de 90 ° par rapport à la tension.
* La valeur du courant dépend de l’inductance de la bobine, de la résistance de
son fil, de la fréquence et de la tension du générateur
La caractéristique de la bobine est d’avoir un comportement différent en régime continu ou en
régime alternatif.
*Il y a une importante différence de comportement entre le circuit alimenté par
une source continue et celui alimenté par une source alternative.
* Avec la source continue, le courant est limité par la résistance du fil qui
compose la bobine. Le courant est généralement très grand car la résistance
du fil est petite.
* La loi de Lenz définit que la variation de la tension induite est toujours opposée
à la variation de la tension qui l'a crée. Ce qui explique que le courant est en
retard de 90 ° par rapport à la tension.
* La valeur du courant dépend de l’inductance de la bobine, de la résistance de
son fil, de la fréquence et de la tension du générateur
- quentin579
- De passage

- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
Re: Différence bobine alternatif-bobine continue ?
Merci pour vos réponse, mais j'ai un peu de mal à comprendre car :
J'ai démonté deux relais auxiliaire (une alimenté en 24AC l'autre en 24DC) pour avoir quelque chose de concret, et le noyau est feuilleté sur les deux, j'ai ensuite mesuré les impédances et la je suis trouve environ 6 Ohms pour la bobine AC et 450 pour la bobine DC...
c'est donc en opposition a ce que vous m'avez répondu...
J'ai démonté deux relais auxiliaire (une alimenté en 24AC l'autre en 24DC) pour avoir quelque chose de concret, et le noyau est feuilleté sur les deux, j'ai ensuite mesuré les impédances et la je suis trouve environ 6 Ohms pour la bobine AC et 450 pour la bobine DC...
c'est donc en opposition a ce que vous m'avez répondu...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités