Choix de transformateur.

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
quentin579
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
Contact :

Choix de transformateur.

Message par quentin579 »

Bonjour,

Je doit faire un choix de transformateur pour une installation comportant 2 contacteur (LC1D09; Pm=8VA), un voyant (Pv=1VA), la puissance d'appel du plus gros contacteur (70VA), un module Zélio et un variateur de vitesse SEW.

Donc je fait mon calcul
Pappel= 0.8(somme de Pm+somme de Pv+Pa)...

Mais il ne faut pas tenir compte du variateur de vitesse et du module Zélio ?

N'y a t il aucun risque à surdimensionner un transformateur ?

Merci bien .
Avatar du membre
nouonurs880
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mar. 9 févr. 2010 20:30
Contact :

Re: Choix de transformateur.

Message par nouonurs880 »

que va alimenter le transfo , la commande de votre installation ou le var?
Avatar du membre
quentin579
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
Contact :

Re: Choix de transformateur.

Message par quentin579 »

Exact bien joué question con de ma part pour le var.

Puis je pense que l'automate ne consomme pas grand chose donc on en tient pas compte ... je me trompe ?
Avatar du membre
nouonurs880
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mar. 9 févr. 2010 20:30
Contact :

Re: Choix de transformateur.

Message par nouonurs880 »

non l'automate va consommer 1 a 2 ampere max
il faut savoir quelle tension vous avez determiné pour votre commande en sachant que le zélio accepte que du 24 v sur les bornes d'entrée et de sortie car ce sont des contact sec. Pour moi je prendrai un transfo de 200 va avec sortie 2 x 24v ac et une tension alimentation de 220 ou 400 volts
Avatar du membre
quentin579
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
Contact :

Re: Choix de transformateur.

Message par quentin579 »

En effectuant le calcul je tombe sur 40 VA.

J'ai donc installé un 100VA (minimum en stock).
Avatar du membre
nouonurs880
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mar. 9 févr. 2010 20:30
Contact :

Re: Choix de transformateur.

Message par nouonurs880 »

Bonsoir,
Je surdimensionne toujours le transfo car si par la suite vous etes amené a modifier votre installation 'rajout de materiel ) vous n'aurez pas besoin de le changer en plus le prix n'est pas si important entre les deux . Amicalement Romain
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités