enfouissement de cable

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

enfouissement de cable

Message par pilounet »

j'ai un cable d'une cinquantaine de mêtre a installer pour une alim de portail electrique.

le fond est terreux , et je voudrais savoir :

a quelle profondeur minimale dois je enterrer le cable?
quel type de gaine dois je employer?
bien que je souhaite l'alimenter avec un disjoncteur séparé, le tableau est bourré comme un canon, me conseillez vous eventuellement de le coupler

merci de vos renseignements toujours aussi utiles
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: enfouissement de cable

Message par forward11 »

Bonjour,

Pour la tranchée c'est si je ne m'abuse et de mémoire 50 cm pour trouver le câble avec 20cm de sable et avertisseur rouge... Là où la voie est carrossable, c'est 80 cm. Il me semble que vous pouvez passer en Icta. C'est sans doute un 3x1.5² + la commande que vous allez passer.
Pour la protection, pas possible a-priori de dériver d'un circuit existant.

Cordialement
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: enfouissement de cable

Message par pilounet »

merci de votre réponse

y a t'il une resistance mécanique ou autre superieure selon la couleur de la gaine icta?

si oui est ce de la noire que je devrais passer ?
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: enfouissement de cable

Message par forward11 »

Bonjour,

A priori, de l'ICTA gris classique suffit jusqu'à un diamètre max de 40mm. En l'occurence du 25 devrait aller. Je n'ai pas vu que la résistance à l"écrasement variait selon les types. ex: http://www.courant.fr/marques.asp?id=5
Par contre, si vous avez des doutes sur la pression qui peut s'exercer sur les câbles - passage fréquent de chars Leclerc ou de poids lourds, passez par du TPC...

Cordialement
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: enfouissement de cable

Message par pilounet »

je pensais que , au vu de l'humidité et des conditions générales d'utilisation, il y avait plusieurs sortes de gaines , et que leurs caracteristiques variaient selon les couleurs ....
bon c'est + simple que je ne le croyais :-P

merci de votre renseignement utile.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités