Bonjour,
Un petit sujet car j'aurais une question concernant les colonnes montantes électriques, et plus particulièrement concernant les distributeurs.
Je prends pour cas des logements collectifs sur 4 étages, avec 2 logements par palier.
En fait je cherche simplement à savoir quelle est la différence entre un distributeur de niveau et un distributeur d'arrivée. J'aurais eut tendance à dire que le distributeur d'arrivée est celui raccordé directement au coffret EDF, en pied de colonne, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait malgré tout utiliser des distributeurs de niveau dans ces cas là.
Donc dans quelles circonstances utiliser l'un ou l'autre?
(Et puis toute info concernant les colonnes montantes d'une manière générale m'intéresse).
Distributeurs des colonnes montantes électriques
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Distributeurs des colonnes montantes électriques
Bonjour,
Le distributeur d'arrivée (200Aou 400A) est un distributeur de niveau un peu particulier utilisé lorsque le câble d'arrivée est un NF C 33-210 ou en cas de conducteurs de nature différente entre le câble d'arrivée et la colonne,Il peut également être imposé par le service local de distribution s'il est nécessaire d'avoir un point de réalimentation pour des raisons d'exploitation
Plus d’info voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... elCCPI.pdf
salutations
Le distributeur d'arrivée (200Aou 400A) est un distributeur de niveau un peu particulier utilisé lorsque le câble d'arrivée est un NF C 33-210 ou en cas de conducteurs de nature différente entre le câble d'arrivée et la colonne,Il peut également être imposé par le service local de distribution s'il est nécessaire d'avoir un point de réalimentation pour des raisons d'exploitation
Plus d’info voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... elCCPI.pdf
salutations
Re: Distributeurs des colonnes montantes électriques
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je vois donc que le distributeur d'arrivée n'est donc pas forcément obligatoire.
Cependant j'ai une nouvelle question concernant le distributeur en pied de colonne, qu'il soit d'arrivée ou de niveau. J'ai lu quelque part que ce premier distributeur recevait moins de CCPI que les autres dans le sens où on ne pouvait placer de CCPI dans la partie inférieure du distributeur (donc la partie serait purement réservée à l'arrivée du câble d'alimentation depuis le coffret EDF).
Est ce bien le cas?
Je vois donc que le distributeur d'arrivée n'est donc pas forcément obligatoire.
Cependant j'ai une nouvelle question concernant le distributeur en pied de colonne, qu'il soit d'arrivée ou de niveau. J'ai lu quelque part que ce premier distributeur recevait moins de CCPI que les autres dans le sens où on ne pouvait placer de CCPI dans la partie inférieure du distributeur (donc la partie serait purement réservée à l'arrivée du câble d'alimentation depuis le coffret EDF).
Est ce bien le cas?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Distributeurs des colonnes montantes électriques
bonjour,
en effet, pour faciliter les opérations de connexion/déconnexion, il n’y a pas de CCPI côté câble d’alimentation sur les distributeurs d’arrivée,
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... page13.pdf
Voir aussi
page 6 du document http://www.michaud.fr/tempfiles/2009110 ... atique.pdf
Guide pratique Réalisation des colonnes électriques en immeuble collectif neuf ou réhabilité
http://www.capeb-rhone.fr/docs/Guidecol ... nteEDF.pdf
salutations
en effet, pour faciliter les opérations de connexion/déconnexion, il n’y a pas de CCPI côté câble d’alimentation sur les distributeurs d’arrivée,
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... page13.pdf
Voir aussi
page 6 du document http://www.michaud.fr/tempfiles/2009110 ... atique.pdf
Guide pratique Réalisation des colonnes électriques en immeuble collectif neuf ou réhabilité
http://www.capeb-rhone.fr/docs/Guidecol ... nteEDF.pdf
salutations
Re: Distributeurs des colonnes montantes électriques
Merci bien pour ces documentations qui me semblent très complètes sur le sujet.