HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
jibsonedge
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 19:22
Contact :

HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par jibsonedge »

Bonjour à tous,

je viens de relire la NF C15-100 en long, en large et en travers et de nombreux forum pour trouver plusieurs réponses et leur contraire. MA question est la suivante, la prise hotte dans une cuisine est-elle obligatoirement a mettre sur un circuit spécialisé 16A ou peut-il s'agir d'une prise raccordée sur le même circuit que les 6 socles de prise 16A obligatoires dans la cuisine ?

Concernant les 6 socles obligatoires et sachant qu'une double prise 2P+T compte selon la norme comme un seul socle. Peut-on considérer que seule trois double prises de courant sont suffisantes ?

Par avance je vous remercie pour vos réponses. ;-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par GAS »

Bonjour,
jibsonedge a écrit :MA question est la suivante, la prise hotte dans une cuisine est-elle obligatoirement a mettre sur un circuit spécialisé 16A ou peut-il s'agir d'une prise raccordée sur le même circuit que les 6 socles de prise 16A obligatoires dans la cuisine ?
En application des dispositions du sous-paragraphe 771.314.2.1 de la NFC 15-100,
Le nombre des socles de prises de courant 16+T non spécialisés est fixé avec un minimum de 4 dont 2 à répartir au dessus des plans de travail. avec possibilité d'affecter l'un d'eux à l'alimentation de la hotte en le plaçant à une hauteur ≥ 1,80 mètre.
Il n'est donc pas nécessaire de réserver à la hotte un circuit dédié en raison de sa faible puissance consommée.
jibsonedge a écrit :Concernant les 6 socles obligatoires et sachant qu'une double prise 2P+T compte selon la norme comme un seul socle. Peut-on considérer que seule trois double prises de courant sont suffisantes ?
La norme ne fixant qu'a minima 4 socles non spécialisés le tableau 771A permet de déterminer le nombre des socle à prendre dans le décompte des 8 points d'utilisation par circuit 2,5 mm2.
Suivant ce tableau, 3 double prises seront assimilées à 3 socles (3 boîtiers)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
jibsonedge
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 19:22
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par jibsonedge »

Merci pour votre réponse;

je viens justement de me reporter a la norme où il est dit :

"Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail
. Ces socles ne sont installés ni
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini."

Mais alors d'où vient cette infos de
un minimum de 4 dont 2 à répartir au dessus des plans de travail.
?

La prise hotte peut donc tout à fait être décomptée des prises à placer au dessus du plan de travail ?

Merci. :-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par GAS »

Re,
jibsonedge a écrit :Mais alors d'où vient cette infos de
un minimum de 4 dont 2 à répartir au dessus des plans de travail.
?
Ma norme datant de Juin 2002, il se peut que ce nombre ait évolué depuis. :-o
jibsonedge a écrit :La prise hotte peut donc tout à fait être décomptée des prises à placer au dessus du plan de travail ?
D'après la version de ma norme il n'y a aucune interdiction.
Qu'elles sont donc les dispositions de la version que vous avez consultée ? :shock:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
jibsonedge
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 19:22
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par jibsonedge »

La mienne date de décembre 2002, il s'agit d'un fichier pdf trouvé sur internet que je peux vous faire parvenir si vous le désirez. Rien de particulier si ce n'est le nombre de prises non spécialisées.

Ce lien confirme cette information : http://www.electys.com/normes-labels/cuisine.php

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par pericles »

bonjour à tous,

un extrait du guide pièce par pièce
la cuisine
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... uisine.pdf

pour + d’informations voir
L’essentiel de la norme NF C 15-100 guide pièce par pièce 2009
http://www.telechargement.schneider-ele ... sNF_QU.pdf

cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par GAS »

Re,
Merci pericles pour ce rappel à l'Amendement A2 et tout particulièrement pour ce point de détail qui m'avait complètement échappé. :oops:
Donc, vous avez effectivement raison jibsonedge, c'est bien 6 socles au total.
Hors mis le cas de la VMC je n'y note rien de particulier concernant la hotte aspirante.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
jibsonedge
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 19:22
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par jibsonedge »

Merci à vous et merci Pericles pour ce documents clair et bien réalisé.

Question subsidiaire : pourquoi est-il obligatoire de mettre un prise de courant à côté de chaque commande d'éclairage ? Le consuel y regarde ça ? :( De même que je me demande comment je vais placer mes prises de courant dans le séjour sachant que selon la norme et en fonction de ma surface, je dois placer 9 socles !!! :-o
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Il n'y a qu'une référence, c'est la norme. Tout ce que vous trouvez d'écrit par ailleurs sont des interprétations qui en sont faites.
Mais c'est vrai que tout n'est pas toujours clair dans la norme et que parfois il faut interpréter.

La norme dit (celle de décembre 2002, il n'y a pas eu d'évolutions depuis sur ce sujet) :

771.314.2 Circuits terminaux
Une installation électrique doit pouvoir présenter un nombre suffisant de points d'utilisation
pour assurer les besoins normaux des usagers, à savoir au minimum :
771.314.2.1 Socles de prise de courant
...
Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Ces socles ne sont installés ni
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;

Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini.


Elle dit par ailleurs :

771.314.2.2 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit
spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
*un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule
(boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en
triphasé) ;
* trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four,
-congélateur.
Lorsque l’emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit
spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (voir
531.2.1.4) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation,
afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des
coupures indésirables. Il est recommandé dans ce cas-là de rajouter un système
d’alarme, surtout si le congélateur est situé en dehors de la zone de vie.

Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises
spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet
équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et
deux circuits 16 A).

D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des
applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique,
-chaudière et ses auxiliaires,
- pompe à chaleur,
- climatisation,
- appareil de chauffage de salle de bain,
- piscine,
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment,
par exemple éclairage, portail automatique, etc.),
- fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.),
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective.


La hotte n'est pas listée c'est donc qu'il n'y a pas obligation de faire un circuit spécialisé pour cet usage.

Pour les PC dans le séjour faites des blocs de prises triples ou quadruples aux endroits ou se trouveront TV, lecteurs DVD, hifi... cela évitera les multiprise pas esthétiques et jamais bonnes pour la sécurité.

Pour les prises à côté de l'interrupteur cela concerne l'accessibilité des logements aux handicapés.
Valable dans tous les cas pour les permis de contruire postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.

http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 5100E02F10

@+
Carminas
Avatar du membre
jibsonedge
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 19:22
Contact :

Re: HOTTE, circuit spécialisé ou non ?

Message par jibsonedge »

Merci Carminas pour ces infos. ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité