Intensité de démarrage

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
anilox
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 20 janv. 2010 22:49
Contact :

Intensité de démarrage

Message par anilox »

Bonjour à tous,

Comment limiter l'intensité de démarrage sur un moteur monophasé avec condensateur permanent qui démarre à vide (ponceuse à parquet).

La valeur de la capacité à t'elle une influence sur l'Id ?

Merci de vos réponses :lol:
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Intensité de démarrage

Message par Labobine »

Bonsoir,
Vous avez cette machine depuis longtemps ?
L'intensité de démarrage peut être influencée par des condensateurs qui perdent leur capacité primitive au cours du temps. Donc le moteur démarre pas assez vite et l'intensité de pointe au démarrage augmente.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
anilox
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 20 janv. 2010 22:49
Contact :

Re: Intensité de démarrage

Message par anilox »

Bonjour Monsieur Labobine,

Cette ponceuse appartient à mon père et a un certain âge pour ne pas dire un âge certain...
Je vais donc trouver un condensateur neuf pour voir si le phénomène s'améliore.

Merci pour votre réponse et félicitation pour votre site.

A+ ;-)
Répondre