NOMBRE DE FILS DANS UNE GOULOTTE

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Jempee
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 18 janv. 2010 21:18
Contact :

NOMBRE DE FILS DANS UNE GOULOTTE

Message par Jempee »

Bonjour,

combien peut on mettre de fils dans une goulotte car j'ai 9 fils dont 6 de 2.5 et 3 de 1.5; est-ce-qu'il existe une règle?
Quel est la différence entre une goulotte sans cloison interne et celle qui en ont une ou plusieurs ?
Peut-on mélanger les fils de 2.5 et de 1.5,

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: NOMBRE DE FILS DANS UNE GOULOTTE

Message par Didier62 »

salut,
le choix de la moulure dépend de plein de paramétres: marque (les moulures n'ont pas toutes les mémes dimensions suivant les fabriquants),faut il les 30% de réserves,avec ou sans cloison de séparation ......?
Jempee a écrit :Peut-on mélanger les fils de 2.5 et de 1.5,
a voir suivant le cas.....tout dépend de ce qui va circuler dans vos fils ;-)

les bureaux de controle demandent d'avoir une cloison entre les courants forts/courants faibles dans les goulottes,ou par exemple un compartiment pour les cables servant à l'incendie,ou encore une séparation physique entre courants "normaux,"ondulés","secourus"......ce ne sont pas les exemples qui manquent!

@+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: NOMBRE DE FILS DANS UNE GOULOTTE

Message par GAS »

Bonjour,
Pour compléter les propos de Didier62, les goulottes (ou conduits-profilés) suivent les mêmes règles que les conduits classiques et lorsqu'elles sont cloisonnées, chaque cloison est considérée comme un conduit. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Jempee
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 18 janv. 2010 21:18
Contact :

Re: NOMBRE DE FILS DANS UNE GOULOTTE

Message par Jempee »

merci à vous, j'ai enregistré.

Cordialement.