enregistrement donnees du reseau
bonjour
étant nouvel inscrit et quelque peu bricoleur je suis a la recherche d'un système me permettant d'enregistrer les donnees de controle fait en continu ou par séquence de mon réseau électrique par l'intermédiaire de mon PC.
évidement je ne recherche pas une usine a gaz ni un appareillage couteux car il s'agit de contrôler la tension,( a la rigueur aussi la puissance fournie a un instant T si possibleà et c'est tout
merci
étant nouvel inscrit et quelque peu bricoleur je suis a la recherche d'un système me permettant d'enregistrer les donnees de controle fait en continu ou par séquence de mon réseau électrique par l'intermédiaire de mon PC.
évidement je ne recherche pas une usine a gaz ni un appareillage couteux car il s'agit de contrôler la tension,( a la rigueur aussi la puissance fournie a un instant T si possibleà et c'est tout
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: enregistrement donnees du reseau
Bonjour,
Si vous avez des connaissances en informatique, les compteurs électroniques comportent une sortie "téléinformation" (bornes I1 - I2)pouvant être programmée pour émettre :
- soit l'ensemble des groupes d'information actifs, comprenant l'intensité instantanée, l'intensité maxi, la puissance apparente et tous les index de consommation programmés. Il faut activer le mode Téléinformation.
- soit une recopie des impulsions envoyées à la DEL (1 impulsion/Wh). Il faut activer le mode Métrologie.
L'information "tension" n'est pas disponible.
Les notices peuvent être téléchargées sur le site des fabricants.
Cordialement
Si vous avez des connaissances en informatique, les compteurs électroniques comportent une sortie "téléinformation" (bornes I1 - I2)pouvant être programmée pour émettre :
- soit l'ensemble des groupes d'information actifs, comprenant l'intensité instantanée, l'intensité maxi, la puissance apparente et tous les index de consommation programmés. Il faut activer le mode Téléinformation.
- soit une recopie des impulsions envoyées à la DEL (1 impulsion/Wh). Il faut activer le mode Métrologie.
L'information "tension" n'est pas disponible.
Les notices peuvent être téléchargées sur le site des fabricants.
Cordialement
Re: enregistrement donnees du reseau
Bonsoir Candela,
juste un petit point, la mise en marche de la fonction téléinformation du compteur électronique est du ressort d'ERDF et que rien ne renseigne le Client sur cette fonction, de plus prendre des infos sur le compteur est possible mais périeux, il faut du matériel normé sur ce matériel.
Activer la fonction Métrologies est du ressort d'ERDF et elle n'active pas la sortie en impulsions, c'est une erreur, dans cette fonction on étalonne le compteur sans incrémenter les consommations, en fin d'étalonnage l'agent repasse en marche normale, si non aucune consommation ne sera enregistrée dans l'avenir.....
Amitiés
juste un petit point, la mise en marche de la fonction téléinformation du compteur électronique est du ressort d'ERDF et que rien ne renseigne le Client sur cette fonction, de plus prendre des infos sur le compteur est possible mais périeux, il faut du matériel normé sur ce matériel.
Activer la fonction Métrologies est du ressort d'ERDF et elle n'active pas la sortie en impulsions, c'est une erreur, dans cette fonction on étalonne le compteur sans incrémenter les consommations, en fin d'étalonnage l'agent repasse en marche normale, si non aucune consommation ne sera enregistrée dans l'avenir.....
Amitiés
- photo24x36
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 03:31
- Contact :
Re: enregistrement donnees du reseau
merci a vous 2 de chercher une soluyion mais n'en venez pas aux mains!
j'ai vu il y a quelque temps deja une carte permettant de se connecter au reseau electrique un peu comme une application de physique scolaire ou un kit !!!
j'ai vu il y a quelque temps deja une carte permettant de se connecter au reseau electrique un peu comme une application de physique scolaire ou un kit !!!
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: enregistrement donnees du reseau
Bonsoir marcel,
Un informaticien formé à l'automatisme peut récupérer les trames sans difficultés; les autres clients auront en effet tout intérêt à utiliser un "récepteur de téléinformation". S'il y a un risque pour le compteur, la NFC14-100 prévoit l'installation d'un relais de découplage séparant électriquement l'installation "C14-100" de l'installation client "C15-100".
N'y aurait-il pas confusion avec le "compteur d'impulsions métrologiques" (code séquence 8) qui semble bien s'incrémenter à la place des bits de comptage, ce qui permet des tests sans modifier le comptage client.
Pour photo 24x36 voici un lien intéressant ICI
Cordialement
Effectivement, j'ai oublié de préciser que la programmation devait être demandée à ErDF.marcel a écrit : juste un petit point, la mise en marche de la fonction téléinformation du compteur électronique est du ressort d'ERDF et que rien ne renseigne le Client sur cette fonction, de plus prendre des infos sur le compteur est possible mais périeux, il faut du matériel normé sur ce matériel.
Un informaticien formé à l'automatisme peut récupérer les trames sans difficultés; les autres clients auront en effet tout intérêt à utiliser un "récepteur de téléinformation". S'il y a un risque pour le compteur, la NFC14-100 prévoit l'installation d'un relais de découplage séparant électriquement l'installation "C14-100" de l'installation client "C15-100".
Tant la notice Siemens que j'ai sous les yeux que la spécification HN44-S-81 de février 2006 mentionnent cette possibilité, sous le nom de "fonctionnement en métrologie", d'obtenir une recopie des tops de la DEL sur la sortie téléinfo (code séquence 7).marcel a écrit :Activer la fonction Métrologies est du ressort d'ERDF et elle n'active pas la sortie en impulsions, c'est une erreur, dans cette fonction on étalonne le compteur sans incrémenter les consommations, en fin d'étalonnage l'agent repasse en marche normale, si non aucune consommation ne sera enregistrée dans l'avenir.....
N'y aurait-il pas confusion avec le "compteur d'impulsions métrologiques" (code séquence 8) qui semble bien s'incrémenter à la place des bits de comptage, ce qui permet des tests sans modifier le comptage client.
Pour photo 24x36 voici un lien intéressant ICI
Cordialement
- photo24x36
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 03:31
- Contact :
Re: enregistrement donnees du reseau
merci candela,
je te remercie pour les liens tres interessants concernant les circuit de teleinformation et de leurs montage.
Donc si j'ai bien compris, il me faut pour commencer a controler mon courant fourni : 1 compteur electronique derniere generation; 2 un kit de connection; 3 un ordinateur sous linux.
le plus facile serait encore le linux pour le reste investir 150€ dans du matos qui ne pourra pas se connecter car je n'ai pas et je n'aurais pas de compteur electronique ( sauf a trouver un compteur et l'acheter encore 2 a 300€à surtout je e sais pas si je l'ai dit mais ces enregistrement ne sont que pour obliger le fournisseur ici (en Espagne ou j'ai une maison) a me fournir du 220v en charge alors que bon an mal an j'arrive peniblement lorsqu'il fait plus froid (frais) et que le village tire un peu plus a avoir sur ma ligne 190/195v voire une fois 175v.
il va s'en dire que le disjoncteur calibre au depart pour 32 A ne résistait pas ( actuellement limite en 60A).
tout cela pour dire que l'investissement vaut-il le prix de la chandelle?
un controle a deja ete fait et ces messieurs ont trouve 230v ( en deconnectant la circuit maison donc a vide )
merci
je te remercie pour les liens tres interessants concernant les circuit de teleinformation et de leurs montage.
Donc si j'ai bien compris, il me faut pour commencer a controler mon courant fourni : 1 compteur electronique derniere generation; 2 un kit de connection; 3 un ordinateur sous linux.
le plus facile serait encore le linux pour le reste investir 150€ dans du matos qui ne pourra pas se connecter car je n'ai pas et je n'aurais pas de compteur electronique ( sauf a trouver un compteur et l'acheter encore 2 a 300€à surtout je e sais pas si je l'ai dit mais ces enregistrement ne sont que pour obliger le fournisseur ici (en Espagne ou j'ai une maison) a me fournir du 220v en charge alors que bon an mal an j'arrive peniblement lorsqu'il fait plus froid (frais) et que le village tire un peu plus a avoir sur ma ligne 190/195v voire une fois 175v.
il va s'en dire que le disjoncteur calibre au depart pour 32 A ne résistait pas ( actuellement limite en 60A).
tout cela pour dire que l'investissement vaut-il le prix de la chandelle?
un controle a deja ete fait et ces messieurs ont trouve 230v ( en deconnectant la circuit maison donc a vide )
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: enregistrement donnees du reseau
Bonjour,
N'ayant aucune connaissance du contexte espagnol, je me réfère à la situation Française (Erdf). Cela dit, les normes européennes ont été harmonisées et les différences sont probablement faibles, et portent plus sur les équipements (par ex le compteur électronique) que sur les fondamentaux.
D'abord, il faut obtenir le contrat de livraison d'électricité, s'il ne t'a pas été remis. Ce contrat définit les tolérances de tension (a ma connaissance maxi +/- 10% selon NF-EN 50160), le nombre de coupures admises par an selon classification micro-, brèves, courtes, longues)etc qui peuvent varier selon la localisation (il y a bien plus de coupures en réseau aérien). Ce qu'il faut regarder dans ton cas, c'est la durée et l'importance des "creux de tension".
Ce qui est important, c'est que des mesures faites par toi-même avec un PC n'ont aucune valeur probante. Elles ne peuvent te servir qu'à savoir si la situation rencontrée justifie une réclamation, et dans ce cas, à permettre de rédiger une LRAR bien motivée qui obligera le distributeur à réagir "sérieusement".
Pour la tension, il existe un système pas trop coûteux :http://www.conrad.fr/enregistreurs_usb_ ... 489037_FAS, mais comme il a une plage 0-30V, il faut en plus un TP de mesure 230/X Volts (voir ce qui existe), puissance 1 Va devrait suffire.
Il faut demander au distributeur local la mise en place d'un appareil agréé appelé QUALIMETRE, ou en faire poser un par un spécialiste. Les raccordements doivent être plombés pour éviter toute manipulation. La période de mesure dépend de ce que l'on cherche(cf contrat), mais au minimum 24H (rarement suffisant), souvent 8 jours (permet d'avoir une semaine complète), parfois plus.
Cette prestation est en principe gratuite si la demande n'est pas abusive (voir le distributeur); en revanche la pose par un intervenant extérieur est difficile à se faire rembourser en dehors d'une action judiciaire.
Cordialement
N'ayant aucune connaissance du contexte espagnol, je me réfère à la situation Française (Erdf). Cela dit, les normes européennes ont été harmonisées et les différences sont probablement faibles, et portent plus sur les équipements (par ex le compteur électronique) que sur les fondamentaux.
D'abord, il faut obtenir le contrat de livraison d'électricité, s'il ne t'a pas été remis. Ce contrat définit les tolérances de tension (a ma connaissance maxi +/- 10% selon NF-EN 50160), le nombre de coupures admises par an selon classification micro-, brèves, courtes, longues)etc qui peuvent varier selon la localisation (il y a bien plus de coupures en réseau aérien). Ce qu'il faut regarder dans ton cas, c'est la durée et l'importance des "creux de tension".
Ce qui est important, c'est que des mesures faites par toi-même avec un PC n'ont aucune valeur probante. Elles ne peuvent te servir qu'à savoir si la situation rencontrée justifie une réclamation, et dans ce cas, à permettre de rédiger une LRAR bien motivée qui obligera le distributeur à réagir "sérieusement".
Pour la tension, il existe un système pas trop coûteux :http://www.conrad.fr/enregistreurs_usb_ ... 489037_FAS, mais comme il a une plage 0-30V, il faut en plus un TP de mesure 230/X Volts (voir ce qui existe), puissance 1 Va devrait suffire.
Il faut demander au distributeur local la mise en place d'un appareil agréé appelé QUALIMETRE, ou en faire poser un par un spécialiste. Les raccordements doivent être plombés pour éviter toute manipulation. La période de mesure dépend de ce que l'on cherche(cf contrat), mais au minimum 24H (rarement suffisant), souvent 8 jours (permet d'avoir une semaine complète), parfois plus.
Cette prestation est en principe gratuite si la demande n'est pas abusive (voir le distributeur); en revanche la pose par un intervenant extérieur est difficile à se faire rembourser en dehors d'une action judiciaire.
Autant que je sache, la tension est à mesurer au point de livraison, et à vide comme en charge puisque les deux valeurs doivent être "dans les tolérances".photo24x36 a écrit : un controle a deja ete fait et ces messieurs ont trouve 230v ( en deconnectant la circuit maison donc a vide )
Cordialement
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: enregistrement donnees du reseau
Bonjour,
Pour analyser votre réseau et enregistrer les consommations de votre domicile vous pouvez vous procurer ce petit compteur : http://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html C'est livré avec un logiciel pour l'exploitation sur un ordinateur, il est possible de le faire fonctionner en monophasé ou en triphasé en achetant deux pinces en plus.
Pour analyser votre réseau et enregistrer les consommations de votre domicile vous pouvez vous procurer ce petit compteur : http://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html C'est livré avec un logiciel pour l'exploitation sur un ordinateur, il est possible de le faire fonctionner en monophasé ou en triphasé en achetant deux pinces en plus.
Re: enregistrement donnees du reseau
Bonsoir à toutes et à tous, 24x36 et Candela,
le comptage en question est installé en Espagne, nous ne connaissons pas le type de compteur utilisé dans ce pays, la carte proposée par Candela ne fonctionnera que sur un compteur électronique du tarif bleu Français de 3 à 36kVA en basse tension. Candela parle de creux de tension, coupure brève etc... il n'y a pas encore de contrat Emeraude sur cette typologie de comptage.
Effectivement on peut avoir les impulsions sur la sortie téléinformation, cela m'a totalement echappé, nous utilisons uniquement la led et un capteur adapté pour effectuer des vérifications métrologiques, aucun étalon sur le marché ne fonctionne avec une alimentation d'impulsions de l'appareil à vérifier.
Sans vouloir polémiquer, j'aimerai vous confirmer après étude d'un document interne EDF sur toutes les possibilités et fonctionnement de ce compteur "la note B.64.21.20 du guide de la distribution concernant les compteurs électroniques du tarif bleu"
L'activation des impulsions sur les sorties téléinformation est possible que dans un seul cas et à l'initiative du distributeur, uniquement lors d'un étalonnage de l'appareil suite à la demande du Client. En position "Métrol" le compteur émet les impulsions sur la sortie téléinformation pour les besoins de la vérification, l'écran indique (je pense que ma mémoire ne flanche pas) Métrol et clignote, pour rappeler à l'opérateur que le compteur n'est pas en fonctionnement normal, les consommations ne sont plus visibles, la sortie téléinfo ne délivre plus que des impulsions et rien d'autre. L'opérateur est obligé en fin d'étalonnage de reprogrammer le compteur sur Téléinfo.
Bien amicalement.
le comptage en question est installé en Espagne, nous ne connaissons pas le type de compteur utilisé dans ce pays, la carte proposée par Candela ne fonctionnera que sur un compteur électronique du tarif bleu Français de 3 à 36kVA en basse tension. Candela parle de creux de tension, coupure brève etc... il n'y a pas encore de contrat Emeraude sur cette typologie de comptage.
Effectivement on peut avoir les impulsions sur la sortie téléinformation, cela m'a totalement echappé, nous utilisons uniquement la led et un capteur adapté pour effectuer des vérifications métrologiques, aucun étalon sur le marché ne fonctionne avec une alimentation d'impulsions de l'appareil à vérifier.
Sans vouloir polémiquer, j'aimerai vous confirmer après étude d'un document interne EDF sur toutes les possibilités et fonctionnement de ce compteur "la note B.64.21.20 du guide de la distribution concernant les compteurs électroniques du tarif bleu"
L'activation des impulsions sur les sorties téléinformation est possible que dans un seul cas et à l'initiative du distributeur, uniquement lors d'un étalonnage de l'appareil suite à la demande du Client. En position "Métrol" le compteur émet les impulsions sur la sortie téléinformation pour les besoins de la vérification, l'écran indique (je pense que ma mémoire ne flanche pas) Métrol et clignote, pour rappeler à l'opérateur que le compteur n'est pas en fonctionnement normal, les consommations ne sont plus visibles, la sortie téléinfo ne délivre plus que des impulsions et rien d'autre. L'opérateur est obligé en fin d'étalonnage de reprogrammer le compteur sur Téléinfo.
Bien amicalement.