regime tnc
regime tnc
bonjour , ma question est la suivante,dans une armoir industriel en regime tnc je dois alimenter une prise en 380 16A j'aurais voulu savoir si un DDR tripolaire 30ma associé a un disjoncteur tripolaire 16A est suffisant et de plus est ce qu'une section de cable de 2.5 en section est suffisant sachant que ma prise est a une distance de 17metres merci par avance
Re: regime tnc
bonsoir
Cela est possible de protéger une section 2.5 mm2 par une protection de 16A,avec l'emploi d'un DDR 30 mA
mais il faut definir l'utilisation de la prise de courant ,la nature des recepteurs
utilisés
Cordialement
Cela est possible de protéger une section 2.5 mm2 par une protection de 16A,avec l'emploi d'un DDR 30 mA
mais il faut definir l'utilisation de la prise de courant ,la nature des recepteurs
utilisés
Cordialement
Re: regime tnc
merci pour la reponse , cette prise va servir d'alimentation pour un touret 2500w tri pourriez vous m'indiquer la formule de calcul et me dire si je dois tenir compte du cosphi du moteur et derniere question au niveau du materiel choisi pour l'armoir le choix est il bon merci par avance .
Re: regime tnc
bonsoir
merci pour la reponse , cette prise va servir d'alimentation pour un touret 2500w tri pourriez vous m'indiquer la formule de calcul et me dire si je dois tenir compte du cosphi du moteur et derniere question au niveau du materiel choisi pour l'armoir le choix est il bon merci par avance .
est ce que le touret est un moteur électrique triphasé ?
moteur triphasé : P = U.I. Cosφ.η. V3
Intensité calculé par phase: I = p/u xV 3 x Cos φ
I =2500/400x1.73x0.8 = 4.51A
Voila c'est simple
merci pour la reponse , cette prise va servir d'alimentation pour un touret 2500w tri pourriez vous m'indiquer la formule de calcul et me dire si je dois tenir compte du cosphi du moteur et derniere question au niveau du materiel choisi pour l'armoir le choix est il bon merci par avance .
est ce que le touret est un moteur électrique triphasé ?
moteur triphasé : P = U.I. Cosφ.η. V3
Intensité calculé par phase: I = p/u xV 3 x Cos φ
I =2500/400x1.73x0.8 = 4.51A
Voila c'est simple
Re: regime tnc
merci mercure pour ses renseignements a plus...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: regime tnc
bonjour,
pour employer des sections de câbles < 10² Cu ou < 16² Al, il faut passer au schéma TN-S
L'utilisation de DDR n'est possible qu'en schéma TN-S ou TN-C-S et est interdite en schéma TN-C (norme CEI 60364-4-41 §411.4.5).
Voir extrait du guide BT_regime TNC_TNS
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 228229.pdf
edit 19 :08 ajouté mémo régime TN
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neutre.pdf
cordialement
pour employer des sections de câbles < 10² Cu ou < 16² Al, il faut passer au schéma TN-S
L'utilisation de DDR n'est possible qu'en schéma TN-S ou TN-C-S et est interdite en schéma TN-C (norme CEI 60364-4-41 §411.4.5).
Voir extrait du guide BT_regime TNC_TNS
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 228229.pdf
edit 19 :08 ajouté mémo régime TN
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neutre.pdf
cordialement
Re: regime tnc
donc quel materiel dois mettre dans cette armoir pour cette prise seul un disjoncteur tri suffirais et dans ce cas ma section de cable ne pouvant etre inferieur a 10mm en cu je suis oblige de mettre cette section de cable je penssé que toutes prise de courant devait etre protegé par un ddr 30 mm?sachant que c'est une prise mural
Re: regime tnc
toujours dans une armoir indus regime tnc peut passer on tns ou le contraire
Re: regime tnc
Bonsoir,
Pourrais-tu mieux formuler tes questions STP car on ne saisit pas le sens de ton dernier post :
Pourrais-tu mieux formuler tes questions STP car on ne saisit pas le sens de ton dernier post :
Cdt,toujours dans une armoir indus regime tnc peut passer on tns ou le contraire
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: regime tnc
si je pose trp de question faut me le dire, tjrs dans cette armoir tnc puis passer en tns par exemple pour un sa dois je me servir du pen comme neutre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
