Question sur le différentiel
Bonjour à tous
Voilà mon problème,
j'ai une installation avec un disjoncteur différentiel de 30ma, mes départs sont bien raccordés ,quand je fait un test du différentiel entre la phase et la terre avec un appareil V.A.T
dans mes prise de salon ,mon diff ne tombe pas ,hors quand je pointe mes touches derrière les prises mon diff tombe.
Jais testés mes prises en shuntant la phase et la terre (hors tension).Ma continuité est bonne ,quelqu'un pourrait t-il éclairer car je ne comprends pas vraiment,je ne pense pas que ça vienne des prise ,car ces ont toute des prise neufs Legrand Mosaïque.
Cordialement.
Voilà mon problème,
j'ai une installation avec un disjoncteur différentiel de 30ma, mes départs sont bien raccordés ,quand je fait un test du différentiel entre la phase et la terre avec un appareil V.A.T
dans mes prise de salon ,mon diff ne tombe pas ,hors quand je pointe mes touches derrière les prises mon diff tombe.
Jais testés mes prises en shuntant la phase et la terre (hors tension).Ma continuité est bonne ,quelqu'un pourrait t-il éclairer car je ne comprends pas vraiment,je ne pense pas que ça vienne des prise ,car ces ont toute des prise neufs Legrand Mosaïque.
Cordialement.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Question sur le différentiel
bonjour,
je ne suis pas certain d'avoir tout saisi dans votre demande mais ,
que se passe t'il si vous branchez un appareil sur ces prises de salon ?
le diff saute ?
si c'est le cas il est possible que Neutre et Terre soit inversés au niveau
du raccordement d'une prise .
A+
je ne suis pas certain d'avoir tout saisi dans votre demande mais ,
que se passe t'il si vous branchez un appareil sur ces prises de salon ?
le diff saute ?
si c'est le cas il est possible que Neutre et Terre soit inversés au niveau
du raccordement d'une prise .
A+
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
Re: Question sur le différentiel
bonjours
Non le différentiel ne saute pas ,c'est quand je fais un test dans mes prises avec mon appareil à VAT que je ne faits pas tombé le différentiel.
Cordialement
Non le différentiel ne saute pas ,c'est quand je fais un test dans mes prises avec mon appareil à VAT que je ne faits pas tombé le différentiel.
Cordialement
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Question sur le différentiel
re,
vous avez les références de votre VAT ?
vous avez les références de votre VAT ?
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
Re: Question sur le différentiel
OUI
UNITEST 2000 ALPHA BEHA
UNITEST 2000 ALPHA BEHA
Re: Question sur le différentiel
salut,
toutes les terres sont correctement raccordées ?
votre appareil de mesure fonctionne?
pour faire tomber le diff (et vérifier son fonctionnement),on peut prendre une ampoule 220v et la raccorder entre phase et terre,le courant de défaut doit faire tomber la protection.Vous ne saurez pas sa valeur de déclenchement mais ca permet de controler si l'appareil est HS ou non.
cordialement
toutes les terres sont correctement raccordées ?
votre appareil de mesure fonctionne?
pour faire tomber le diff (et vérifier son fonctionnement),on peut prendre une ampoule 220v et la raccorder entre phase et terre,le courant de défaut doit faire tomber la protection.Vous ne saurez pas sa valeur de déclenchement mais ca permet de controler si l'appareil est HS ou non.
cordialement
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
Re: Question sur le différentiel
SALUT
En fait ,c'est assez bizarre lorsque je teste avec mon VAT entre mon PE et L sur le bornier de connexion de ma prise ça fonctionne.
Mais quand j'insère la pointe de touche du VAT dans la prise et l'autre pointe sur la broche de terre ça ne tombe pas et ceci est valable sur les 4prises de mon salon.
Cordialement
En fait ,c'est assez bizarre lorsque je teste avec mon VAT entre mon PE et L sur le bornier de connexion de ma prise ça fonctionne.
Mais quand j'insère la pointe de touche du VAT dans la prise et l'autre pointe sur la broche de terre ça ne tombe pas et ceci est valable sur les 4prises de mon salon.
Cordialement
Re: Question sur le différentiel
Bonjour
tu as combien au voltmètre entre phase et terre au salon ?
@+
tu as combien au voltmètre entre phase et terre au salon ?
@+
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Question sur le différentiel
hello,
si ton appareil fonctionne en piquant sur les fils derrière les prises
il doit aussi fonctionner par devant si tu es bien entre phase et terre .
d'où les fils sont ils bien connectés au bon endroit phase / terre / neutre .
si tu prends un voltmètre tu trouveras 230V entre phase et neutre
et 230V entre phase et terre .
à moins que ton VAT fasse mauvais contact dans la prise ou sur
la broche de terre .
si tu as un doute sur les prises....
prend un ohmmètre et teste la continuité entre l'arrière et l'avant
des prises.( jus coupé bien sûr )
A+
si ton appareil fonctionne en piquant sur les fils derrière les prises
il doit aussi fonctionner par devant si tu es bien entre phase et terre .
d'où les fils sont ils bien connectés au bon endroit phase / terre / neutre .
si tu prends un voltmètre tu trouveras 230V entre phase et neutre
et 230V entre phase et terre .
à moins que ton VAT fasse mauvais contact dans la prise ou sur
la broche de terre .
si tu as un doute sur les prises....
prend un ohmmètre et teste la continuité entre l'arrière et l'avant
des prises.( jus coupé bien sûr )
A+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Question sur le différentiel
Bonjour,
Cordialement.
Si vos prises sont des Mosaïc récentes, elles sont munies du système de sécurité Eclips. Comment faites-vous pour y introduire une pointe de touche?emmanuel4430 a écrit : Mais quand j'insère la pointe de touche du VAT dans la prise et l'autre pointe sur la broche de terre ça ne tombe pas et ceci est valable sur les 4prises de mon salon.
Cordialement.