tension en neutre et terre
Re: tension en neutre et terre
Donc dès le début, les mesures que vous preniez étaient dans le tableau?
Si oui , la différence de potentiel avec la terre était en effet erronée.
Si non, ce n'est pas logique.
a+
Si oui , la différence de potentiel avec la terre était en effet erronée.
Si non, ce n'est pas logique.
a+
Re: tension en neutre et terre
Non que je le prenne au tableau ou directement dans les prise ca donnait pareil.
Re: tension en neutre et terre
pourquoi ca ne serai pas logique ?
toute mes terre etait relié entre elle mais pas relié au piquet de terre donc c'est logique non ?
toute mes terre etait relié entre elle mais pas relié au piquet de terre donc c'est logique non ?
Re: tension en neutre et terre
Bonsoir,
A priori vous preniez la mesure avec l'installation "terre" qui était non reliée au piquet (tableau/prises) : donc c'est logique que vous releviez des mesures erronées.
on est d'accord.
a+
A priori vous preniez la mesure avec l'installation "terre" qui était non reliée au piquet (tableau/prises) : donc c'est logique que vous releviez des mesures erronées.
on est d'accord.
a+
Re: tension en neutre et terre
non le biphase n'est pas distribuer , c'est soit du mon soit du tri , en suite on peux toujours faire des cas particuliers a partir de cette alimentation , deux phases et neutre par exemple , mais c'est dans l'insatallation intereiuer et non sur le reseauRFco a écrit :formalain a écrit :le biphasé n'est pas distribué par EDF
Ah bon, alors j'ai du avoir la berlue à chaque fois que je l'ai rencontré lors d'interventions...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tension en neutre et terre
formalain a écrit :non le biphase n'est pas distribuer , c'est soit du mon soit du tri , en suite on peux toujours faire des cas particuliers a partir de cette alimentation , deux phases et neutre par exemple , mais c'est dans l'insatallation intereiuer et non sur le reseauRFco a écrit :formalain a écrit :le biphasé n'est pas distribué par EDF
Ah bon, alors j'ai du avoir la berlue à chaque fois que je l'ai rencontré lors d'interventions...
Bonjour formalain (fort malin?????)
Et bien non, il est des cas où on a seulement deux phases et pas de neutre (mais pourtant 230V entre ces phases)
si vous ne connaissez pas ce cas de figure, rien d'étonnant, cela n'existe quasiment plus
Cordialement
RFco.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tension en neutre et terre
bonjour,
RFco a raison, il reste encore du biphasé sur Paris dans certains quartiers mais c'est de plus en plus rare.
Je n'ai jamais intervenu sur ce genre de reseau mais j'ai eu l'occasion dans discuter un peu avec un T.I.E
lors d'un stage qui travaillait sur Paris intramuros comme depanneur
Par contre hors de Paris je pense que non
RFco a raison, il reste encore du biphasé sur Paris dans certains quartiers mais c'est de plus en plus rare.
Je n'ai jamais intervenu sur ce genre de reseau mais j'ai eu l'occasion dans discuter un peu avec un T.I.E
lors d'un stage qui travaillait sur Paris intramuros comme depanneur
Par contre hors de Paris je pense que non
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tension en neutre et terre
J'ai certes oui rencontré le cas sur Paris (sur la colonne montante : 110V entre neutre et phases et 230V entre phases)circus a écrit :bonjour,
RFco a raison, il reste encore du biphasé sur Paris dans certains quartiers mais c'est de plus en plus rare.
Je n'ai jamais intervenu sur ce genre de reseau mais j'ai eu l'occasion dans discuter un peu avec un T.I.E
lors d'un stage qui travaillait sur Paris intramuros comme depanneur
Par contre hors de Paris je pense que non
Et bien pourtant, si, Circus, j'ai le cas en Normandie chez un de mes clients
@micalement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tension en neutre et terre
Justement notre discussion avec ce collegue etait sur les colonnes montantes
par contre en Normandie je savais pas
par contre en Normandie je savais pas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tension en neutre et terre
j'ai un seul cas,certes, mais bon, sur MA commune....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


