cable 300/500v dans régime IT
cable 300/500v dans régime IT
Bonjour,
Je voie souvent les câbles CR1 300/500v dans des installations en régime IT, or la tension simple peut être plus élevé que 300 v en IT.
Je n'arrive pas à trouver de references réglementaires ou constructeurs qui interdise ces cables en IT,
pourriez vous m'aider?
Je voie souvent les câbles CR1 300/500v dans des installations en régime IT, or la tension simple peut être plus élevé que 300 v en IT.
Je n'arrive pas à trouver de references réglementaires ou constructeurs qui interdise ces cables en IT,
pourriez vous m'aider?
Re: cable 300/500v dans régime IT
Je voie souvent les câbles CR1 300/500v dans des installations en régime IT, or la tension simple peut être plus élevé que 300 v en IT.
Je n'arrive pas à trouver de references réglementaires ou constructeurs qui interdise ces cables en IT,
pourriez vous m'aider?
[Interdit]
Electricien
bonsoir
il me semble que c'est un cable preconisé pour les installations de securité (protection incendie) la limite de tension d'utilisation
est 500V.
par contre ,ce qui me parait bizare ,la tension simple de 300V.s'agit il pas de tension composé?
Cordialement
Je n'arrive pas à trouver de references réglementaires ou constructeurs qui interdise ces cables en IT,
pourriez vous m'aider?
[Interdit]
Electricien
bonsoir
il me semble que c'est un cable preconisé pour les installations de securité (protection incendie) la limite de tension d'utilisation
est 500V.
par contre ,ce qui me parait bizare ,la tension simple de 300V.s'agit il pas de tension composé?
Cordialement
Re: cable 300/500v dans régime IT
non en cas de des équilibrage tu peux facilement avoir plus de 300 v sur une phase, la dernière fois pour un coffret de chantier à l'arsenal de toulon, j'ai trouvé 240 v sur le neutre puis 440, 416 et 0.5v sur les 3 phases, va comprendre...
tu peux me citer un texte pour les 500 v?
tu peux me citer un texte pour les 500 v?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cable 300/500v dans régime IT
Bonjour,
Les tensions de service des câbles sont généralement communiquées pour Uo/U où Uo = tension entre phase et terre et U = tension entre phases.
Vous noterez donc que les tensions de service nominales affichées pour un câble CR1 sont identiques à celles d'un câble AO5VV-U (U500VGV) soit Uo/U = 300/500 V.
Les tensions de service des câbles sont généralement communiquées pour Uo/U où Uo = tension entre phase et terre et U = tension entre phases.
Vous noterez donc que les tensions de service nominales affichées pour un câble CR1 sont identiques à celles d'un câble AO5VV-U (U500VGV) soit Uo/U = 300/500 V.
Cordialement
GAS
GAS
Re: cable 300/500v dans régime IT
je trouve bizarre de ne pas arriver à trouver un texte règlementaire ou d'un constructeur qui proscrive ces câbles en régime IT...GAS a écrit :Bonjour,
Les tensions de service des câbles sont généralement communiquées pour Uo/U où Uo = tension entre phase et terre et U = tension entre phases.
Vous noterez donc que les tensions de service nominales affichées pour un câble CR1 sont identiques à celles d'un câble AO5VV-U (U500VGV) soit Uo/U = 300/500 V.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cable 300/500v dans régime IT
Re,

Les questions relatives à la tension nominale en schéma IT sont notamment évoquées dans le sous paragraphe 512.1.1 de la NFC 15-100.[Interdit] a écrit :je trouve bizarre de ne pas arriver à trouver un texte règlementaire ou d'un constructeur qui proscrive ces câbles en régime IT...
Cordialement
GAS
GAS
Re: cable 300/500v dans régime IT
j'ai du mal à interprété mais il me semble qu'ils disent que c'est conforme, dans ces cas la pourquoi cette classification 300/500v si l'isolement du cable est compatible à une tension de 400 entre phase et terre....GAS a écrit :Re,Les questions relatives à la tension nominale en schéma IT sont notamment évoquées dans le sous paragraphe 512.1.1 de la NFC 15-100.[Interdit] a écrit :je trouve bizarre de ne pas arriver à trouver un texte règlementaire ou d'un constructeur qui proscrive ces câbles en régime IT...
Re: cable 300/500v dans régime IT
bonso
ir
il est possible d'avoir des tensions differentes entre phase et neutre ,lorsque la répartition de charges (imposées par les récepteurs P et Q ) est trops desequilibrée.(regime desequilibré)qui se traduit par le deplacement du point neutre (representation de phase vectorielle)
il faut savoir determiner les causes ?
-s'agit il d'une alimentation BT publique,
-le régleur a vide du transformateur HTA/BTest mal adapté (rapport transformation +/- 5% )
-En regime IT ,lorsqu'il s'agit de defaut d'isolement (par exp PH1 directement a la terre ) vous aurez:
mesure au voltmetre! ph1 et terre = 0V (phase mis accidentellement a la terre ,en absence de DDR)
ph2 et terre = 400V
ph 3 et terre = 400V
N et terre = 220V
j'ai trouvé 240 v sur le neutre puis 440, 416 et 0.5v sur les 3 phases, le 0.5v ,'( entre quoi ? )
corespond a un defaut d'isolement sur la phase 3,
oui lorsqu'il s'agit de regime impedant IT,
mais 440v ne corespond a aucune tension normalisé ?????????????????????????
s'agit il d'une alimentation par poste de transformation,il faut revoir le Commutateur transformateur pour adapter la tension primaire
il est possible d'avoir des tensions differentes entre phase et neutre ,lorsque la répartition de charges (imposées par les récepteurs P et Q ) est trops desequilibrée.(regime desequilibré)qui se traduit par le deplacement du point neutre (representation de phase vectorielle)
il faut savoir determiner les causes ?
-s'agit il d'une alimentation BT publique,
-le régleur a vide du transformateur HTA/BTest mal adapté (rapport transformation +/- 5% )
-En regime IT ,lorsqu'il s'agit de defaut d'isolement (par exp PH1 directement a la terre ) vous aurez:
mesure au voltmetre! ph1 et terre = 0V (phase mis accidentellement a la terre ,en absence de DDR)
ph2 et terre = 400V
ph 3 et terre = 400V
N et terre = 220V
j'ai trouvé 240 v sur le neutre puis 440, 416 et 0.5v sur les 3 phases, le 0.5v ,'( entre quoi ? )
corespond a un defaut d'isolement sur la phase 3,
oui lorsqu'il s'agit de regime impedant IT,
mais 440v ne corespond a aucune tension normalisé ?????????????????????????
s'agit il d'une alimentation par poste de transformation,il faut revoir le Commutateur transformateur pour adapter la tension primaire
Re: cable 300/500v dans régime IT
on change de sujet là
le 0.5v était entre la phase 3 et la terre ( défaut franc ).
Il y avait bien un mauvais réglage du transformateur ce qui entrainer ces tensions.
Par contre je suis pas d'accord avec toi sur le fait que l'on peut avoir un défaut franc sur une phase avec un différentiel car vu que le defaut passe par l'impédance son intensité est très faible. Le différentiel ne réagira pas.
le 0.5v était entre la phase 3 et la terre ( défaut franc ).
Il y avait bien un mauvais réglage du transformateur ce qui entrainer ces tensions.
Par contre je suis pas d'accord avec toi sur le fait que l'on peut avoir un défaut franc sur une phase avec un différentiel car vu que le defaut passe par l'impédance son intensité est très faible. Le différentiel ne réagira pas.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
