Tableau électrique, vos avis ?
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Bonjour
Pour le congel, soit vous mettez un disjoncteur différentiel, soit un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur divisionnaire.
Dans ce 2ème cas, si vous voulez que votre alarme fonctionne dans tous les cas de figure, il faut également ajouter un contact auxiliaire a côté du disjoncteur divisionnaire et le brancher en parallèle de l'autre.
Aucune interdiction de mettre des permutateurs dans la norme.
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteur sur un même circuit du moment que vous ne dépassez pas 8 point lumineux.
Pour le parafoudre, c'est moins mon domaine (ce n'est pas obligatoire chez moi).
Il faut un type 2 pour tableau général.
En domestique LEGRAND il a y la réf 3951 qui inclu la proctection contre les surintensités :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003951
A noter qu'il ne faut pas de protection différentielle en amont du parafoudre
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_149.pdf
Je vous conseille d'ouvrir un post sur ce sujet, si vous voulez avoir des avis plus avisés de spécialistes.
@+
@+
Pour le congel, soit vous mettez un disjoncteur différentiel, soit un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur divisionnaire.
Dans ce 2ème cas, si vous voulez que votre alarme fonctionne dans tous les cas de figure, il faut également ajouter un contact auxiliaire a côté du disjoncteur divisionnaire et le brancher en parallèle de l'autre.
Aucune interdiction de mettre des permutateurs dans la norme.
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteur sur un même circuit du moment que vous ne dépassez pas 8 point lumineux.
Pour le parafoudre, c'est moins mon domaine (ce n'est pas obligatoire chez moi).
Il faut un type 2 pour tableau général.
En domestique LEGRAND il a y la réf 3951 qui inclu la proctection contre les surintensités :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003951
A noter qu'il ne faut pas de protection différentielle en amont du parafoudre
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_149.pdf
Je vous conseille d'ouvrir un post sur ce sujet, si vous voulez avoir des avis plus avisés de spécialistes.
@+
@+
Carminas
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Je viens de jetter un coup d'oeil à votre dernière répartition cela ne semble pas mal.
Quelques remarques encore :
- visiblement le dernier ID est dédié à l'extéieur. Pourquoi ne pas mettre dessus, l'interphone, les circuits prises et éclairages dédiés à l'extérieur (s'il y en a mais j'imagine que oui)
- le retour signal/EDF A2 du contacteur peut se faire en 1,5²
- les peignes verticaux c'est pour 4 rangées maxi. Ceux-ci s'allimentent en 16². Les peignes verticaux c'est 63A maxi. Attention à la répartition verticale si jamais votre DB était un 60/90A.
@+
Quelques remarques encore :
- visiblement le dernier ID est dédié à l'extéieur. Pourquoi ne pas mettre dessus, l'interphone, les circuits prises et éclairages dédiés à l'extérieur (s'il y en a mais j'imagine que oui)
- le retour signal/EDF A2 du contacteur peut se faire en 1,5²
- les peignes verticaux c'est pour 4 rangées maxi. Ceux-ci s'allimentent en 16². Les peignes verticaux c'est 63A maxi. Attention à la répartition verticale si jamais votre DB était un 60/90A.
@+
Carminas
-
Thunderdarkdevil
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
- Contact :
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Bonjour
Merci encore pour vos réponses éclairés ;).
J'ai mis ce modèle de disjoncteur différentiel pour le congel http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008601#
Donc je suis bon par rapport à ce que vous dites.
Je vais rajouter un télérupteur pour remplacer un permutateur car j'avais besoin de 3 points d'allumages.
Pour le parafoudre, je viens de regarder, je vais ouvrir un sujet comme vous me le suggérez.
Pour l'ID extérieur, je vais y rajouter, surtout que j'ai de la place (ouf!)
Le signal edf, c'est une erreur sur le pdf, je pensais y mettre en 1.5 mm².
Pour les peignes verticaux, je pensais mettre 2 peignes (un 4 rangées et un 3 rangées) avec une alimentation à l'arrivée du tableau (et non repiqué sur la dernière rangée)
Bon bah j'ai encore du travail!
Merci
Patrice
Merci encore pour vos réponses éclairés ;).
J'ai mis ce modèle de disjoncteur différentiel pour le congel http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008601#
Donc je suis bon par rapport à ce que vous dites.
Je vais rajouter un télérupteur pour remplacer un permutateur car j'avais besoin de 3 points d'allumages.
Pour le parafoudre, je viens de regarder, je vais ouvrir un sujet comme vous me le suggérez.
Pour l'ID extérieur, je vais y rajouter, surtout que j'ai de la place (ouf!)
Le signal edf, c'est une erreur sur le pdf, je pensais y mettre en 1.5 mm².
Pour les peignes verticaux, je pensais mettre 2 peignes (un 4 rangées et un 3 rangées) avec une alimentation à l'arrivée du tableau (et non repiqué sur la dernière rangée)
Bon bah j'ai encore du travail!
Merci
Patrice
-
Thunderdarkdevil
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
- Contact :
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Ok merci!
-
Thunderdarkdevil
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
- Contact :
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Pour le suivi
suite au réponse du poste sur les parafoudres.
Patrice
Merci!Merci à vous pour vos réponses!
J'ai modifié mon tableau en conséquence, je pense que mon tableau électrique est enfin fini! (pitié, dites moi que tout va bien!!)
Tableau électrique à jour v4 (fichier pdf 1.2mo)
Merci encore![]()
Cordialement
Patrice
Patrice
-
Thunderdarkdevil
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
- Contact :
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Bonjour,
Notre projet avance et forcément, nous avons des imprévus et des priorités.
Suite à quelques changements, je me permets donc de vous redemander votre avis sur ses dernières modifications.
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/L ... 3944b5cb5/ fichier pdf 7 mo.
J'ai enlevé les disjoncteurs PAC (car trop chère pour le moment)
J'ai ajouté un disjoncteur pour la ventilation d'air chaud (cheminée)
J'ai ajouté des disjoncteurs pour les lignes de chauffage au sol. (chambre, bureau, salon... etc...)
Merci pour vos réponses.
Mon projet pourra être suivi ici > http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5024.php
A++
Notre projet avance et forcément, nous avons des imprévus et des priorités.
Suite à quelques changements, je me permets donc de vous redemander votre avis sur ses dernières modifications.
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/L ... 3944b5cb5/ fichier pdf 7 mo.
J'ai enlevé les disjoncteurs PAC (car trop chère pour le moment)
J'ai ajouté un disjoncteur pour la ventilation d'air chaud (cheminée)
J'ai ajouté des disjoncteurs pour les lignes de chauffage au sol. (chambre, bureau, salon... etc...)
Merci pour vos réponses.
Mon projet pourra être suivi ici > http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5024.php
A++
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Tu va prendre quel abonnement chez EDF pour cette installation ?
Tu la fait avec quel logiciel ton schéma ?
Tu la fait avec quel logiciel ton schéma ?
-
Thunderdarkdevil
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 18:05
- Contact :
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Salut luke!
J'espère passer sur un 9kVA.
Le tableau est prévu pour 270m², la moitié étant en sous sol, il sera rarement utilisé en même temps que le haut.
Et mon chauffage principale sera un insert bois avec distribution d'air chaud.
Le programme utilisé est Xrelais de Micrelec.
A++
PS: plus d'info sur mon projet: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5368.php
J'espère passer sur un 9kVA.
Le tableau est prévu pour 270m², la moitié étant en sous sol, il sera rarement utilisé en même temps que le haut.
Et mon chauffage principale sera un insert bois avec distribution d'air chaud.
Le programme utilisé est Xrelais de Micrelec.
A++
PS: plus d'info sur mon projet: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5368.php
Re: Tableau électrique, vos avis ?
Après si tu passe en 12KVA il faudra que tu remplace le câble 10mm² par un 16mm²
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
