Mise à la terre
Re: Mise à la terre
Bonjour,
La disposition obligatoire est celle qui permet de mesurer le résistance de la prise de terre seule. Le conducteur de terre est celui issu de la prise de terre. S'il est en cuivre isolé il doit avoir une section minimale de 16 mm², s'i est en cuivre nu, une section de 25 mm² minimum. Ce conducteur doit est raccordé individuellement sur une borne dont l'emplacement et la constitution ne sont pas définis par la NFC 15-100. Si le conducteur de terre est identifiable ou identifié sans erreur, s'il est isolé des masses de l'installation de sorte que sa déconnexion permette la mesure de la prise de terre seule, il n'y a aucune raison de ne pas le raccorder directement sur une borne de la barre de terre du tableau de distribution même si l'accès à l'intérieur du tableau nécessite une habilitation. Il n'est pas inutile de rappeler que la déconnexion de la prise de terre pour mesure est une action réservée à un professionnel averti, qu'elle nécessite prélablement et de façon impérative la mise hors tension de l'installation dont les masses sont reliées à la prise de terre à mesurer.
Cordialement.
La disposition obligatoire est celle qui permet de mesurer le résistance de la prise de terre seule. Le conducteur de terre est celui issu de la prise de terre. S'il est en cuivre isolé il doit avoir une section minimale de 16 mm², s'i est en cuivre nu, une section de 25 mm² minimum. Ce conducteur doit est raccordé individuellement sur une borne dont l'emplacement et la constitution ne sont pas définis par la NFC 15-100. Si le conducteur de terre est identifiable ou identifié sans erreur, s'il est isolé des masses de l'installation de sorte que sa déconnexion permette la mesure de la prise de terre seule, il n'y a aucune raison de ne pas le raccorder directement sur une borne de la barre de terre du tableau de distribution même si l'accès à l'intérieur du tableau nécessite une habilitation. Il n'est pas inutile de rappeler que la déconnexion de la prise de terre pour mesure est une action réservée à un professionnel averti, qu'elle nécessite prélablement et de façon impérative la mise hors tension de l'installation dont les masses sont reliées à la prise de terre à mesurer.
Cordialement.
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Mise à la terre
En complément au message de mon ami Bitec,
La norme NFC 15-100 (édition 2002) article 542.4.1
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante
Donc NON obligatoire, mais je rajoute à cela qu'elle permet, afin d’effectuer la mesure de résistance, de déconnecter la prise de terre de l’ensemble de l’installation. Elle doit être accessible et ne doit être démontable qu’à l’aide d’un outil. Elle peut être confondue avec la borne principale de terre.
Je rappelle également que la mesure de la valeur de la prise de terre doit être vérifié périodiquement, d'où l'utilité de cette barrette de mesure
La norme NFC 15-100 (édition 2002) article 542.4.1
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante
Donc NON obligatoire, mais je rajoute à cela qu'elle permet, afin d’effectuer la mesure de résistance, de déconnecter la prise de terre de l’ensemble de l’installation. Elle doit être accessible et ne doit être démontable qu’à l’aide d’un outil. Elle peut être confondue avec la borne principale de terre.
Je rappelle également que la mesure de la valeur de la prise de terre doit être vérifié périodiquement, d'où l'utilité de cette barrette de mesure
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
Donc pour faire court, la barrette de mesure/coupure est seulement conseillée et en aucun cas obligatoire...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Mise à la terre
Désolé d'en remettre une couche! moi aussi j'aurais dit de but en blanc qu'elle est obligatoire avec un bémol : en habitation mais pas dans les locaux soumis au code du travail.
Donc je suis également retourné vérifier dans la C15 100 cette histoire de barrette de terre et effectivement l'article suivant est clair:
542.4 Bornes ou barres principales de terre
542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté
individuellement et seulement à l'aide d'un outil.
Comme quoi il est important de disposer des normes applicables a jour et de s'y replonger de temps à autre!
Cordialement
Donc je suis également retourné vérifier dans la C15 100 cette histoire de barrette de terre et effectivement l'article suivant est clair:
542.4 Bornes ou barres principales de terre
542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté
individuellement et seulement à l'aide d'un outil.
Comme quoi il est important de disposer des normes applicables a jour et de s'y replonger de temps à autre!
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
Donc selon ma lecture de ce texte, la barrette de coupure/mesure n'est pas obligatoire...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Mise à la terre
oui tout a fait
j'ai zappé la fin du message!
Bonne soirée
j'ai zappé la fin du message!
Bonne soirée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
Oui,c'est cela,
PEUT ETRE PREVU
@+
PEUT ETRE PREVU
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise à la terre
Salut ,
Donc nous sommes tous d'accord que la barette n'est pas obligatoire
Puisque nous pouvons pendre la mesure à la borne principale de terre
qui peut se trouver au tableau élèctrique
Cordialement
Donc nous sommes tous d'accord que la barette n'est pas obligatoire
Puisque nous pouvons pendre la mesure à la borne principale de terre
qui peut se trouver au tableau élèctrique
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
Salutatous,
C'est vrai Yaz, mais pour connaitre la valeur réelle de la terre, il faut pouvoir mesurer le fil de terre principal seul, donc le séparer du reste de l'installation, pour que la mesure ne soit pas influencée par les diverses liaisons équipotentielles effectuées.
@+
C'est vrai Yaz, mais pour connaitre la valeur réelle de la terre, il faut pouvoir mesurer le fil de terre principal seul, donc le séparer du reste de l'installation, pour que la mesure ne soit pas influencée par les diverses liaisons équipotentielles effectuées.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise à la terre
Re,
Je comprends pas cette acharnement lol .
J'ai bien l'article chez moi mais sur un pdf proteger.
A moin de faire une copie d'ecran et de vous joindre le fichier je vois pas ,mais je vous certifie que l'article 542.4.1 de la norme oblige a mettre une borne de terre pour toutes installation.
Je comprends pas cette acharnement lol .
J'ai bien l'article chez moi mais sur un pdf proteger.
A moin de faire une copie d'ecran et de vous joindre le fichier je vois pas ,mais je vous certifie que l'article 542.4.1 de la norme oblige a mettre une borne de terre pour toutes installation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités

