Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
Bonsoir,
Je souhaiterais avoir un schéma de montage d'une bobine MX et MN
J'aimerais comprendre leur fonctionnement
D'avance merci
Je souhaiterais avoir un schéma de montage d'une bobine MX et MN
J'aimerais comprendre leur fonctionnement
D'avance merci
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
bonsoir,
une bobine MX est une bobine qui fontionne à émission de courant.
on la raccorde comme un simple allumage avec un contact NO de l' AU .
une bobine MN est une bobine qui fonctionne à rupture de courant
on la raccorde aussi comme un simple allumage mais avec un contact NF de l'AU
dans les deux cas une fois l'AU enfoncé elles déclenchent le disjoncteur sur lequel elles sont associées.
A+
une bobine MX est une bobine qui fontionne à émission de courant.
on la raccorde comme un simple allumage avec un contact NO de l' AU .
une bobine MN est une bobine qui fonctionne à rupture de courant
on la raccorde aussi comme un simple allumage mais avec un contact NF de l'AU
dans les deux cas une fois l'AU enfoncé elles déclenchent le disjoncteur sur lequel elles sont associées.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
salut
et il y a la MNX également
@+
et il y a la MNX également
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
Ok
Mais serait il possible d'avoir un schéma de montage de chaque ? Pour mieux m'en rendre compte visuellement.
Je n'arrive pas à en trouver sur internet
D'avance merci
A+
Mais serait il possible d'avoir un schéma de montage de chaque ? Pour mieux m'en rendre compte visuellement.
Je n'arrive pas à en trouver sur internet
D'avance merci
A+
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
bonjour,

les bobines MX ou MN pour des disj. type NS schneider sont à insérer dans ces disjoncteurs et n'ont que la fonction de déclencheur.
les bobines MX ou MN pour des modèles exemple C60 schneider viennent s'accoupler sur le coté gauche du disjoncteur
et sont équipés de contacts OF / SD pour le renvoi d'un défaut ,exemple un voyant qui s'allume pour signaler l'appui sur l' AU ou autre....
A+

les bobines MX ou MN pour des disj. type NS schneider sont à insérer dans ces disjoncteurs et n'ont que la fonction de déclencheur.
les bobines MX ou MN pour des modèles exemple C60 schneider viennent s'accoupler sur le coté gauche du disjoncteur
et sont équipés de contacts OF / SD pour le renvoi d'un défaut ,exemple un voyant qui s'allume pour signaler l'appui sur l' AU ou autre....
A+
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
Merci pour le schéma, c'est vrai que comme ça ça parait tout de suite plus clair,
Par contre une dernière petite question,
Et dans le cas où je dois brancher un AU pour coupure du général sur un disjoncteur tetra NS 100 de Merlin Gerin
Comment le brancher sachant que j'ai 5 entrées dans le NS 100 avec bobine MX intégré
D'avance merci
A++
Par contre une dernière petite question,
Et dans le cas où je dois brancher un AU pour coupure du général sur un disjoncteur tetra NS 100 de Merlin Gerin
Comment le brancher sachant que j'ai 5 entrées dans le NS 100 avec bobine MX intégré
D'avance merci
A++
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
re,
pour les raccordements il faut démonter la façade avant du NS ou y a t'il un bornier externe ?
si il y a 5 entrée je suppose qu'il y a deux fils pour la bobine et un contact auxiliaire COM / NO/NF (3 entrées)
en général la bobine est insérée à gauche en interne du disjoncteur et l'auxiliaire à droite .
à savoir si vous avez besoin du contact auxliaire ?
A+
pour les raccordements il faut démonter la façade avant du NS ou y a t'il un bornier externe ?
si il y a 5 entrée je suppose qu'il y a deux fils pour la bobine et un contact auxiliaire COM / NO/NF (3 entrées)
en général la bobine est insérée à gauche en interne du disjoncteur et l'auxiliaire à droite .
à savoir si vous avez besoin du contact auxliaire ?
A+
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
Encore merci pour toutes ces infos
A++
A++
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
re,
Si vous avez des problèmes n'hésitez pas à fournir des docs de vos matériels.
A+
Si vous avez des problèmes n'hésitez pas à fournir des docs de vos matériels.
A+
Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN
C'est noté
Merci à vous c'est très aimable de votre part !!!
A++
Merci à vous c'est très aimable de votre part !!!
A++