Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par dyru209 »

Bonsoir,

Je souhaiterais avoir un schéma de montage d'une bobine MX et MN

J'aimerais comprendre leur fonctionnement

D'avance merci
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par lignedirecteband »

bonsoir,

une bobine MX est une bobine qui fontionne à émission de courant.
on la raccorde comme un simple allumage avec un contact NO de l' AU .

une bobine MN est une bobine qui fonctionne à rupture de courant
on la raccorde aussi comme un simple allumage mais avec un contact NF de l'AU

dans les deux cas une fois l'AU enfoncé elles déclenchent le disjoncteur sur lequel elles sont associées.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par RFco »

salut


et il y a la MNX également



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dyru209
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 19 déc. 2009 18:05
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par dyru209 »

Ok

Mais serait il possible d'avoir un schéma de montage de chaque ? Pour mieux m'en rendre compte visuellement.

Je n'arrive pas à en trouver sur internet

D'avance merci

A+
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par lignedirecteband »

bonjour,


Image


les bobines MX ou MN pour des disj. type NS schneider sont à insérer dans ces disjoncteurs et n'ont que la fonction de déclencheur.

les bobines MX ou MN pour des modèles exemple C60 schneider viennent s'accoupler sur le coté gauche du disjoncteur
et sont équipés de contacts OF / SD pour le renvoi d'un défaut ,exemple un voyant qui s'allume pour signaler l'appui sur l' AU ou autre....

A+
Avatar du membre
dyru209
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 19 déc. 2009 18:05
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par dyru209 »

Merci pour le schéma, c'est vrai que comme ça ça parait tout de suite plus clair,

Par contre une dernière petite question,

Et dans le cas où je dois brancher un AU pour coupure du général sur un disjoncteur tetra NS 100 de Merlin Gerin

Comment le brancher sachant que j'ai 5 entrées dans le NS 100 avec bobine MX intégré

D'avance merci

A++
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par lignedirecteband »

re,

pour les raccordements il faut démonter la façade avant du NS ou y a t'il un bornier externe ?
si il y a 5 entrée je suppose qu'il y a deux fils pour la bobine et un contact auxiliaire COM / NO/NF (3 entrées)
en général la bobine est insérée à gauche en interne du disjoncteur et l'auxiliaire à droite .
à savoir si vous avez besoin du contact auxliaire ?

A+
Avatar du membre
dyru209
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 19 déc. 2009 18:05
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par dyru209 »

Encore merci pour toutes ces infos

A++
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par lignedirecteband »

re,

Si vous avez des problèmes n'hésitez pas à fournir des docs de vos matériels.

A+
Avatar du membre
dyru209
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 19 déc. 2009 18:05
Contact :

Re: Schéma d'un AU sur bobine MX et MN

Message par dyru209 »

C'est noté

Merci à vous c'est très aimable de votre part !!!