Parc de stationnement Non Couvert

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
slim001
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:15
Contact :

Parc de stationnement Non Couvert

Message par slim001 »

Un parc de stationnement non couvert de surface 9000m² destiné pour station des louages (il peut recevoir 100 louages)
Est-ce qu'il est considéré comme ERP ? Si oui SVP quelles sont les préventions d'incendie à prévoir ?
merci pour vos réponses.
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Parc de stationnement Non Couvert

Message par Patrick21 »

Bonsoir,

Le parking non couvert ne rentre pas dans les dispositions ERP.

Par contre, il s'agit très certainement d'une ICPE (installation classée protection de l'environnement), classée sous la rubrique ?? et soumise à déclaration ou autorisation??
(Les ?? parce que je n'ai pas les textes sous les yeux, réponse plus précise lundi)

Il faut le texte pour connaitre en autre ce qui est dit sur la protection incendie.

Il doit y avoir également un séparateur d'hydrocarbure qui pourra être pourvu d'un détecteur de niveau et de colmatage (Attention, emplacement entrant dans un zonage ATEX (atmosphère explosible) de zone 1)

Cordialement,
Avatar du membre
slim001
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:15
Contact :

Re: Parc de stationnement Non Couvert

Message par slim001 »

merci pour votre réponse j'attendrai à lundi pour savoir le texte
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Parc de stationnement Non Couvert

Message par Patrick21 »

bonsoir,
après vérification, cette installation ne relève pas des ICPE mais du code de l'environnement sous la dénomination IOTA (installation, ouvrage, travaux, activité)sous la rubrique 2.1.5.0.

Cette réglementation ne précise pas la protection du site en terme d'incendie. Pour cela, il faudra réaliser une étude de risque en fonction de la configuration des lieux (tiers, nombre de véhicule, etc).

En première approche (sous réserve) : extincteurs et RIA devraient suffire. Toutefois, il est recommandé de consulter le bureau prévention du SDIS.

Cordialement,
Avatar du membre
slim001
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:15
Contact :

Re: Parc de stationnement Non Couvert

Message par slim001 »

merci beaucoup patrick21 pour votre aide
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités