Conduit ICTA ou ICA en enterré ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Conduit ICTA ou ICA en enterré ?

Message par marc32 »

bonjour,
- peut-on utiliser un conduit icta dans une tranchée à la place de la gaine tpc ? je suppose que oui puisque le conduit icta a un ip de 44.
- dans le guide promotelec, ils disent que l'on peut utiliser du conduit ict si l'on a besoin d'un diam < 40 mm, pourquoi ?
peut-être dû à l'ik qui doit être supérieur pour des section plus grande ?

-aussi, y a t-il une restriction d'une hauteur mini / sol quant à la fixation d'un cable r2v sur mur en extérieur ( à l'air libre ), pour les pb de chocs mécanique ?

Merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Conduit ICTA ou ICA en enterré ?

Message par pericles »

Bonjour,

1/ on utilise la gaine ICTA pour le montage en apparent ou en encastré et pendant la construction dans les parois verticales ou dans les éléments préfabriqués
Télecharger : les document associés http://ecat.arnould.com/index.php?id=64879
Pour info voir Identification des conduits électriques usuels
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nduits.pdf

2/ on utilise la gaine TPC pour les canalisations enterrées
Télecharger : les document associés http://ecat.arnould.com/index.php?id=65033
pour info voir Mémo canalisations enterrées http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... cannot.pdf

3/ pour la protection du câble
sont à prendre en considération : protection mécanique (IK), degré d’étanchéité (IP), intégration esthétique à l’environnement (couleur)
-Pour les installations situées au dessus de 1,50m du sol, un conduit IK 07 est obligatoire.
-Pour les installations à moins de 1,50m du sol (dans les garages de plus de 100 m2, dans les parking souterrains,...), un conduit IK 10 est obligatoire.
-Pour les locaux où existent des contraintes de chocs (lieux de stockage, locaux de vente, ...), un conduit IK 08 est obligatoire.
Dans certains cas particuliers un conduit IK 10 est nécessaire (voir guide pratique UTE C 15-103).
Télécharger : mise en œuvre des conduit (voir page 12) http://ecat.arnould.com/index.php?id=65033#

cordialement

Edit : 17 :56 ajouter mode de pose gaine ICTA_ICA
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ineICA.pdf
Avatar du membre
ade
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 20 déc. 2009 13:58
Contact :

Re: Conduit ICTA ou ICA en enterré ?

Message par ade »

Monsieur,

Utiliser des gaines ICTA dans une tranchée n'est pas une solution!
On part du principe que vous réalisez une installation neuve, et que vous voulez alimenter votre maison, portail, contrôle d'accès, ligne téléphonique, éclairage extérieur, ..., .
Je vous conseille de mettre des gaines TPC avec grillage avertisseur et lit de sable ainsi que de faire un plan de récolement afin de savoir où passe vos fourreaux.
Cela évitera de nombreux problèmes le jour ou ferez des modifications.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités