Bonsoir,
J'ai 9 moteurs d'aérothermes CIAT d'une puissance 445 W en tri Intensite de 0.8A, si je mets un condensateur de 11UF je peux alimenter le moteur en 200V avec un raccordement en triangle.
A partir de cela puis-je mettre en place un variateur de vitesse por moteur pour diminuer la vitesse de rotation du moteur et ansi diminuer le bruit.
Merci
Variteur de vitesse sur moteur en tri modié en mono
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Variteur de vitesse sur moteur en tri modié en mono
Bonjour,
Pour compléter la doc que viens de vous donner Max.
A savoir si voulez avoir une vitesse fixe ou variable.
Si c'est une vitesse fixe, pourquoi vous enquiquiner : vous faites le couplage étoile et un condensateur beaucoup moins fort et vous verrez que vos ventilateurs vont tourner moins vite et faire moins de bruit.
Si malgrès tout vous voulez la variation, il vaut mieux les laisser en tri et couplé en triangle ( 220tri)et vous trouvezre un variateur adéquat.
Si vous voulez avoir plus de précisions vous tappez : "variation de vitesse ventilateur" à Google et vous aurez une quinzaine de pages à consulter.
Pour compléter la doc que viens de vous donner Max.
A savoir si voulez avoir une vitesse fixe ou variable.
Si c'est une vitesse fixe, pourquoi vous enquiquiner : vous faites le couplage étoile et un condensateur beaucoup moins fort et vous verrez que vos ventilateurs vont tourner moins vite et faire moins de bruit.
Si malgrès tout vous voulez la variation, il vaut mieux les laisser en tri et couplé en triangle ( 220tri)et vous trouvezre un variateur adéquat.
Si vous voulez avoir plus de précisions vous tappez : "variation de vitesse ventilateur" à Google et vous aurez une quinzaine de pages à consulter.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée