Calcul de la section d'un câble monophasé
Calcul de la section d'un câble monophasé
Bonjour, je rencontre actuellement des difficultés concernant un sujet de cours, pourriez-vous m'aider à résoudre le problème suivant :
J'ai une ligne monophasée en aluminium, avec une résistivité qui est égale à (2,7
x10-8 ohm/mètres)de 10km de longueur, qui doit fournir à l'arrivée une puissance de 10000KW avec un facteur de puissance de 1. On admet une perte joules qui est égale à 8% de la puissance d'arrivée avec une tension au départ de 20KV.
Calculer la section du câble monophasé.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre se problème, se serait parfait, car je lutte depuis quelques semaines et j'avoue que je suis dépassé.
Avatar de l’utilisateur
orque1
J'ai une ligne monophasée en aluminium, avec une résistivité qui est égale à (2,7
x10-8 ohm/mètres)de 10km de longueur, qui doit fournir à l'arrivée une puissance de 10000KW avec un facteur de puissance de 1. On admet une perte joules qui est égale à 8% de la puissance d'arrivée avec une tension au départ de 20KV.
Calculer la section du câble monophasé.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre se problème, se serait parfait, car je lutte depuis quelques semaines et j'avoue que je suis dépassé.
Avatar de l’utilisateur
orque1
Re: Calcul de la section d'un câble monophasé
Bonjour,
Durant votre cours, votre enseignant ne vous a pas indiqué la formule S= r0 x L x I / V ?
Sinon, vous pouvez aller sur ce FORUM. Ce sont des enseignants en électrotechnique qui le gère, ils seront surement plus pédagogue que nous
Cordialement,
Max
Durant votre cours, votre enseignant ne vous a pas indiqué la formule S= r0 x L x I / V ?
Sinon, vous pouvez aller sur ce FORUM. Ce sont des enseignants en électrotechnique qui le gère, ils seront surement plus pédagogue que nous
Cordialement,
Max
- Paroroma
- De passage

- Messages : 59
- Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
- Localisation : Hauts de Seine
- Contact :
Re: Calcul de la section d'un câble monophasé
Bonsoir,
En monophasé ce n'est pas S= 2 x ro x L x I /V ?
Pour Orque1 ro = résistivité, L = longueur du câble, I = intensité, V = chute de tension, S = section du câble, bien sur en utilisant les bonnes unités
A+
En monophasé ce n'est pas S= 2 x ro x L x I /V ?
Pour Orque1 ro = résistivité, L = longueur du câble, I = intensité, V = chute de tension, S = section du câble, bien sur en utilisant les bonnes unités
A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Re: Calcul de la section d'un câble monophasé
Re,
Quand j'ai dit S= r0 x L x I / V , je prenais L = Longueur totale aller + retour.
C'est vrai que ce n'était pas clair
Cordialement,
Max
Quand j'ai dit S= r0 x L x I / V , je prenais L = Longueur totale aller + retour.
C'est vrai que ce n'était pas clair
Cordialement,
Max
Re: Calcul de la section d'un câble monophasé
Bonjour,
pour essayer de faire plus simple et mieux comprendre :
- résistance du câble totale ( aller-retour ) donné par la formule de base : R = ( rox(2xL)) / S,
- tu cherches la section d'où : S = ( rox(2xL)) / R, il te manque le paramètre R ( résistance totale du cable ),
- on te dit que l'on accepte une perte de 8 % dans le câble et pertes dans câble par effet joules car ton récepteur a un coy=1 donc tu peux écrire :
P=RI² ou 0.08x10000000=RI² ou R=800000/I² il te manque maintenant le courant I,
- tu peux trouver I grâce à P arrivée de 10 megawatts et les 8% => Ptotale fournie = 10 megaW + 800 KW = UI ( car coy=1 ) donc I = ( 10 megaW + 800 KW )/20000 volts, I=540 A,
- on revient à la formule : R=800000/I²=2.74 ohms,
- ensuite avec la formule pour la section : S= ( rox(2xL)) / R, tu en déduis une section de 0.0019708 m² ou 197 mm²,
Cdlt.
pour essayer de faire plus simple et mieux comprendre :
- résistance du câble totale ( aller-retour ) donné par la formule de base : R = ( rox(2xL)) / S,
- tu cherches la section d'où : S = ( rox(2xL)) / R, il te manque le paramètre R ( résistance totale du cable ),
- on te dit que l'on accepte une perte de 8 % dans le câble et pertes dans câble par effet joules car ton récepteur a un coy=1 donc tu peux écrire :
P=RI² ou 0.08x10000000=RI² ou R=800000/I² il te manque maintenant le courant I,
- tu peux trouver I grâce à P arrivée de 10 megawatts et les 8% => Ptotale fournie = 10 megaW + 800 KW = UI ( car coy=1 ) donc I = ( 10 megaW + 800 KW )/20000 volts, I=540 A,
- on revient à la formule : R=800000/I²=2.74 ohms,
- ensuite avec la formule pour la section : S= ( rox(2xL)) / R, tu en déduis une section de 0.0019708 m² ou 197 mm²,
Cdlt.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de la section d'un câble monophasé
Bonsoir,
Pour illustrer le propos de Marc32, un petit mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ophase.pdf
salutations
Pour illustrer le propos de Marc32, un petit mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ophase.pdf
salutations
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de la section d'un câble monophasé
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/MGujZMefuGp
https://www.cjoint.com/c/MGujZMefuGp
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de la section d'un câble monophasé
voir le mémo